Tab.1
I
Mor n. Mor n.
Dispositivo
1
2
Ausiliari
3
4
Tx fotocellula/e
5
6
Spia
7
Lampeggiante
8
o lampadina
9
1 0
Elettroserratura
12
11
Contatto n.c.
, 17, 23
13
11
Contatto n.c.
, 17, 23
14
Contatto n.c.
17
, 11, 23
15
17
Contatto
, 11, 23
16
17
Contatto
, 11, 23
18
23
Contatto
, 17, 11
19
23
Contatto
, 17, 11
20
23
Pulsante n.a.
, 17, 11
21
23
Contatto n.c.
, 17, 11
22
23
Pulsante n.a.
, 17, 11
24
25
Lampada
Lampada
24
25
26
27
Trasformatore
28
29
CB24
30
31
Motore M1
32
33 e 34
Encoder M1
35
36
Motore M2
37
38 e 39
Encoder M2
40
41
Ausiliario
42
Antenna Rx*
43
Antenna Rx*
Linea
44
45
Uscita
Ingresso
*ANTENNA: se viene usata una scheda radio ad innesto (tipo SR) prestare attenzione, in quanto, su alcuni modelli il connettore per il collegamento
dell'antenna è sulla scheda stessa.
6
Imax
Funzione
V
Alimentazione
24Vdc
1A
Alimentazione Tx per foto-test.
24Vdc 1A
Cancello aperto
24Vdc
1A
Indicatore di movimento
24Vdc
1A
Durante le manovre con centrale alimentata solo a batterie
la frequenza di lampeggio diminuisce.
Blocco meccanico
12Vdc
1A
Costa in apre
Fotocellula 2
Fotocellula 1
Jolly 4
Jolly 3
Jolly 2
Jolly 1
Pedonale
Stop
Passo/Passo
Luce di Cortesia
24V
2A
Luce di Cortesia
230Vac
0,5A
Alimentazione
22Vac
6,8A
Caricabatteria (optional)
24Vdc
10A
Apre/Chiude
24Vdc
5A
Sensore di movimento
Apre/Chiude
24Vdc
5A
Sensore di movimento
Secondo canale Ricevitore
max 24V 500mA
Calza
Centrale
Alimentazione centralina
230Vac
2A
Note
Permanente per alimentazione fotocellule e ricevitori esterni.
Se l'impianto prevede il funzionamento con Fototest collegare a
questa uscita solo i ricevitori (RX) delle fotocellule
Alimentazione per TX fotocellula (con funzione Fototest inserita)
Attiva da inizio manovra a cancello completamente chiuso.
Lampeggi differenziati in base allo stato del cancello:
cancello chiuso = spenta
in apertura = lampeggio lento
in chiusura = lampeg. veloce in pausa = 2 lampeggi con pausa
cancello bloccato con pulsante stop = luce fissa
dopo un reset o mancanza rete la spia è spenta.
Lampeggio durante la manovra. L'accensione può essere
anticipata (prelampeggio) vedi dip switch funzioni n.5.
L'uscita è lampeggiante quindi possiamo collegare una semplice
lampada a 24V.
Attiva, per qualche secondo, ad ogni inizio apertura.
In apertura ferma il motore e chiude per qualche secondo.
Collegare questo ingresso al comune se non viene utilizzato.
In apertura blocco momentaneo, in chiude inverte la marcia.
Collegare questo ingresso al comune se non viene utilizzato.
Durante la chiusura inverte la marcia.
Collegare questo ingresso al comune se non viene utilizzato.
Vedi "modo ingressi Jolly" tab.2 (dip-switch n.3 e 4).
Vedi "modo ingressi Jolly" tab.2 (dip-switch n.3 e 4).
Vedi "modo ingressi Jolly" tab.2 (dip-switch n.3 e 4).
Vedi "modo ingressi Jolly" tab.2 (dip-switch n.3 e 4).
Vedi "modo ingressi Passo/Passo e Pedonale" tab.2 (dip-switch
n.1 e 2).
Blocco di tutte le funzioni.
Collegare questo ingresso al comune se non viene utilizzato.
Vedi dip-switch funzioni n.1 e n.2
Accesa da inizio manovra a 3 minuti dopo la chiusura completa.
Contatto da collegare come da schemi di fig.2
Accesa da inizio manovra a 3 minuti dopo la chiusura completa.
Contatto da collegare come da schemi di fig.2
Collegare questo ingresso al secondario del trasformatore
in dotazione (22V).
Predisposizione per il collegamento del caricabatteria CB24
(optional) e delle batterie (optional)
Il motore M1 viene ritardato in chiusura.
In impianti a battente il motore M1 comanda l'anta con l'elettro-serratura.
Sistema disponibile solo su alcune versioni di motore.
Rispettare le polarità mors. 32(-), mors. 33(+) e mors. 34(D).
Il motore M2 viene ritardato in apertura.
Sistema disponibile solo su alcune versioni di motore.
Rispettare le polarità mors. 37(-), mors. 38(+) e mors. 39(D).
Disponibile solo se viene inserita una scheda radio bicanale nel
connettore predisposto (particolare 24 di fig.1)
Nel caso venga collegata una ricevente al connettore
predisposto vedere le caratteristiche dell'antenna richieste dal
costruttore.
Collegare alla linea 230Vac. Vedi collegamenti elettrici.