Telcoma Automations T224 Manual De Instrucciones página 58

Central de mando para uno o dos motores de 24vdc con o sin encoder
Tabla de contenido
Idiomas disponibles
  • ES

Idiomas disponibles

  • ESPAÑOL, página 26
D
ÄNDERUNGDERPAUSEZEIT
DiePausezeitwirdbeiderProgrammierungderZeitengespeichert.UmnurdiesenParameterzuändern,wiefolgendvorgehen:
1–T asteProggedrückthaltenundeinResetausführen,indemdieÜberbrückungReset(Detail20in Abb.1)mitdemSchraubenzieherkurzgeschlossenwird.
2 – Taste Prog. gedrückt halten.
3 – Nach drei Sekunden wird die LED LD3 (und die Blinkleuchte) einschalten. Das Programmierungsverfahren ist aktiviert.
4 – Taste Prog. loslassen.
5-6 P3 gedrückt halten, bis LD3 ausschaltet.
7- P3 loslassen; die LED LD3 blinkt und die Speicherung der Pausezeit beginnt.
8- Die gewünschte Zeit lang warten.
9-Auf P3 drücken, um die Pausezeit zu stoppen und zu speichern.
Die LED LD3 schaltet aus und die Programmierung ist beendet.
Reset
P3
P3
LD3
ÄNDERUNG DER GEHFLÜGELÖFFNUNGSZEIT (1 Antrieb)
- Die Gehflügelöffnungszeit kann nur programmiert werden, wenn 1 Antrieb an der Steuerung angeschlossen ist (Dip-Switch 11 auf OFF,
siehe Det. 19 Abb.1).
Verfahren:
1 – Das Tor etwas geöffnet stoppen.
2 – Taste Prog gedrückt halten und ein Reset ausführen, indem die Überbrückung Reset (Detail 20 in Abb. 1) mit dem Schraubenzieher
kurzgeschlossen wird.
3 – Taste Prog. gedrückt halten.
4-5– Nach drei Sekunden wird die LED LD3 (und die Blinkleuchte) einschalten. Das Programmierungsverfahren ist aktiviert.
6– Nun(imUnterschiedzurnormalenProgrammierung)mussaufT astePED(Fußgänger),angeschlossenanderKlemmleiste,gedrücktwerden.
7 – Das Tor startet in Schließung und gelangt amAnschlag in Schließung bzw. am Endschalter an.
8-9– Nachdem es geschlossen ist, startet es automatisch in Öffnung.
10– Wenn das Tor die gewünschte Öffnung (für den Fußgänger) erreicht, erneut auf Taste PED drücken.
11– Das Tor stoppt und schließt dann.
12– Die LED LD3 schaltet sich aus und die Programmierung ist beendet.
58
3 Sek.
P3
P3
LD3
Zeit
PAUSE
P3
LD3
3 Sek.
Reset
P3
P3
LD3
P3
LD3
LD3
LD3
P3
LD3
Gehfl.
3 Sek.
P3
P3
LD3
LD3
Gehfl.
P3
LD3
19 20 21 22 23
LD3
Ende
Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido