MANIOBRA DE POSICIONAMIENTO DE LOS MOTORES

Con este procedimiento se pueden maniobrar a placer los motores conectados a la central a fin de preparar la instalación para la programación y para
saber si los motores están conectados correctamente.
-
Durante esta operación los botones funcionan en modo "hombre presente" y los dispositivos de seguridad están inhibidos.
Procedimiento:
1- Haga un reajuste de la central (cortocircuitando el jump Reset det. 20 de Fig. 1).
2- Pulse el botón P3 (det. 14 de fig.1) durante unos 3 segundos.
3- Cuando el led LD3 (y la luz intermitente) se enciende, suelte el botón P3. Procedimiento activado.
4- Pulse el botón PROG para abrir M1 (si el motor cierra, invierta los hilos 30 con 31).
5- Pulse el botón P/P para abrir M2 (si el motor cierra, invierta los hilos 35 con 36).
6- Pulsando el botón P3 simultáneamente con el botón PROG, el motor M1 cierra.
7- Pulsando el botón P3 simultáneamente con el botón P/P , el motor M2 cierra.
8- Si la operación siguiente es una programación, coloque las hojas (o la hoja) en la posición de cancela casi abierta: las hojas deben tener espacio
suficiente como para moverse en cierre durante unos 5 segundos.
9- Para volver al funcionamiento normal, realice un reajuste de la central (cortocircuite el conector det. 20 de fig.1).
Reset
P3
NOTAS SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE LOS TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO Y PAUSA
Este procedimiento es obligatorio en las instalaciones nuevas; la finalidad es la de hacer que la central memorice los tiempos de maniobra y algunos parámetros
útilesparaladeteccióndelosobstáculos.
Haydisponiblesdostiposdeprogramacióndetiempos:
-1)programaciónautomáticadelostiempos(simplificada),
-2)programaciónavanzada(manual)delostiempos.
La elección debe hacerse según el tipo de automatización; la primera (automática) tiene parámetros como los tiempos de retardo de la hoja (desincronización) y
eltiempodedesaceleración;conlasegunda(manual)sepuedenmemorizarconprecisiónlazonadedesincronizacióndelahojayaquelladedesaceleración.
- Si tuviera dudas, se aconseja comenzar con la programación automática y después pasar a la manual únicamente si las hojas se chocan entre sí
duranteelfuncionamiento.
- La programación manual es obligatoria en las instalaciones asimétricas, donde la hoja que debe cerrar primero tiene un ángulo de maniobra
superioraldelaotrahoja.
Durante la etapa de aprendizaje se accionará varias veces el botón P/P(det. 15 de fig. 1); como alternativa se puede utilizar el mando P/P(borne 22, fig. 2) o bien
eltransmisormemorizadoenelprimercanaldelreceptor.
Notasimportantesatenerencuentaantesdelaprogramación:
-EnlasinstalacionesconelectrocerraduraéstadebemontarseenlahojaconectadaalmotorM1.
-Alimente lacentral y controle,mediante los Ledscorrespondientes, que lasentradas de mandofuncionen correctamente (loscontactos N.C.deben tener elLed
encendido,loscontactosN.A.debentenerelLedapagado).
- Si los transmisores de las fotocélulas están alimentados con la salida para el fototest (bornes 3 y 4) controle su funcionamiento cortocircuitando el Jumper T est
(det.11defig.1).
-Desconectelasbateríassiestuvieranmontadas.
-Coloquelostrimmersdelasensibilidadenelcentroparaobtenerunasensibilidadmediadelobstáculo.
-Dejelibrelazonademovimientodelacancela.
-Ejecuteelautoaprendizajedelostiemposseleccionandounadelasprogramacionesdescritasacontinuación.
- Coloque las hojas (o la hoja) en la posición de cancela casi abierta: las hojas deben tener espacio suficiente como para moverse en cierre durante unos 5
segundos.Silashojasnoestánenposición,sepuederealizarelprocedimientodescritoenelpárrafoanterior.
-Siseestáutilizandounsolomotor,coloqueeldip11enOFFyconécteloalosbornesdelmotorM1.
- Si se trata de una instalación de dos hojas (correderas o batientes), coloque el dip 11 en la posición ON. El motor conectado a los bornes de M1 arrancará
primero en apertura y tendrá la electrocerradura montada, mientras que el motor M2 arrancará primero en cierre (obviamente durante el funcionamiento
normal,elprocedimientodeaprendizajetieneunordendemovimientomuydiferentealdelfuncionamientoordinario).
31
P3
P3
LD3
LD3
Reset
P3
P3
P3
Tabla de contenido