Características De Seguridad - SICK T4000 Instrucciones De Operación

Ocultar thumbs Ver también para T4000:
Tabla de contenido
Idiomas disponibles
  • ES

Idiomas disponibles

3
Capítulo
Indicación
62
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Alemania • Sujeto a cambio sin previo aviso
Descripción del sistema
Al abrir el dispositivo de protección las salidas de
seguridad desconectan el circuito de seguridad y la
salida de aviso de la puerta (OUT) conmuta a LOW.
El estado de los contactos normalmente abiertos se
controla internamente mediante los contactos NC
de acción positiva.
Ante un fallo interno en el aparato evaluador se
desconecta el circuito de seguridad, la salida de
diagnóstico (ERROR) se pone a HIGH y el indicador
LED ERROR rojo se enciende.
El tiempo de presencia de un actuador dentro y
fuera de la zona de reacción debe ser como mínimo
de 0,5 segundos, de lo contrario el aparato evalua-
dor puede pasar a estado de error y el LED ERROR
rojo se enciende. Interrumpiendo el abastecimiento
de tensión, el aparato evaluador se repone al esta-
do de servicio.
3.2
Características de seguridad
Los interruptores de seguridad T4000 cumple los
siguientes requerimientos de seguridad:
Hasta Nivel de Prestaciones (Performance Level)
PL e según EN ISO 13849-1,
Interruptor de proximidad con autorregulación,
modelo PDF-M según EN 60947-5-3.
La conexión en el aparato evaluador tiene una
estructura redundante con autocontrol.
De este modo el dispositivo de seguridad
permanece también operativo incluso al fallar un
componente.
Al abrirse o cerrarse el dispositivo de protección
se controla si los relés del dispositivo de
seguridad se abren y cierran correctamente.
1)
Con < 90.000 ciclos de maniobra por año (ver capitulo 7.2.3 „Datos
técnicos T4000-1RB.01")
Instruccion de servicio
1)
8009704/US09/2010-12-20
T4000
Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido