1. Después de sustituir una FRU defectuosa, en el indicador de ALOM CMT utilice
el comando showfaults para identificar los fallos detectados por POST.
Los fallos detectados por POST se distinguen de otros tipos por el mensaje:
Forced fail, y no se comunica un número de argumento UUID.
Ejemplo:
EJEMPLO DE CÓDIGO 2-8
sc> showfaults
Last POST run: Wed Jul 27 21:29:02 2007
POST status: Passed all devices
ID FRU
0 /SYS/MB/CMP0/BR2/CH0/D0 SP detected fault: /SYS/MB/CMP0/BR2/CH0/D0
Forced fail (POST)
Si no se comunica ningún fallo, no es necesario que realice ninguna acción. No
realice los siguientes pasos.
2. Utilice el comando enablecomponent para borrar el fallo y quitar el
componente de la lista negra de ASR.
Utilice el nombre de la FRU que se comunicó en el fallo en el
EJEMPLO DE CÓDIGO 2-9
sc> enablecomponent /SYS/MB/CMP0/BR2/CH0/D0
El fallo se ha borrado y no debería volver a aparecer cuando ejecute el comando
showfaults. Además, el LED de servicio no estará encendido.
3. Apague y encienda el servidor.
Debe reiniciar el servidor para que el comando enablecomponent surta efecto.
4. En el indicador de ALOM CMT, utilice el comando showfaults para
comprobar que no se ha comunicado ningún fallo.
TABLA 2-6
sc> showfaults
Last POST run: THU MAR 09 16:52:44 2006
POST status: Passed all devices
No failures found in System
2-32
Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5120 y T5220 • Octubre de 2008
Fallo detectado por POST
Fault
Uso del comando enablecomponent
Comprobación de fallos borrados con el comando showfaults
Paso