Instalación De Módulos Fb-Dimm Adicionales - Fujitsu SPARC Enterprise T5120 Manual De Servicio

Ocultar thumbs Ver también para SPARC Enterprise T5120:
Tabla de contenido
5.1.5
Instalación de módulos FB-DIMM adicionales
Antes de empezar, lea la
FB-DIMM" en la página 5-12
los FB-DIMM.
Precaución – Compruebe que el servidor no recibe alimentación eléctrica antes de
instalar los FB-DIMM, o pueden dañarse.
Precaución – Debe desconectar los cables de alimentación del sistema antes de
realizar este procedimiento.
1. Desempaquete los FB-DIMM de repuesto y colóquelos sobre una alfombra
antiestática.
2. (Servidor SPARC Enterprise T5120) Desconecte y ponga a un lado el cable de
datos de unidades de disco.
a. Desenchufe el cable de datos de J6401 en la placa base.
b. Retire el cable de datos de su sitio en el deflector de aire de la CPU.
c. Aleje el extremo del cable de datos del deflector de aire.
3. Gire el deflector de aire hacia arriba y hacia la parte delantera del sistema.
4. Si es preciso, quite los paneles de relleno de las ranuras FB-DIMM.
Guarde los paneles de relleno en un sitio seguro. Los volverá a necesitar si extrae
módulos FB-DIMM en el futuro.
5. Compruebe que las lengüetas de expulsión están en posición abierta.
6. Alinee el FB-DIMM con el conector (
Alinee la ranura del FB-DIMM con la marca en el conector. Esto garantiza que el
FB-DIMM esté correctamente orientado.
7. Empuje el FB-DIMM dentro del conector hasta que las lengüetas de expulsión
lo encajen en su posición.
Si el FB-DIMM no encaja con facilidad en el conector, compruebe la orientación
del mismo como se muestra en la
puede dañarse el FB-DIMM.
8. Repita del
9. Gire el deflector de aire hasta su posición de funcionamiento.
El deflector de aire se encaja en su posición por encima de la CPU y los módulos
de memoria.
5-10
Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5120 y T5220 • Octubre de 2008
Sección 5.2, "Pautas de configuración de módulos
para familiarizarse con las pautas de configuración de
Paso 2
Paso 7
al
hasta instalar todos los FB-DIMM.
).
FIGURA 5-1
. Si la orientación es equivocada,
FIGURA 5-1
Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

Sparc enterprise t5220

Tabla de contenido