Visualización Del Estado Del Entorno - Fujitsu SPARC Enterprise T5120 Manual De Servicio

Ocultar thumbs Ver también para SPARC Enterprise T5120:
Tabla de contenido
El ejemplo siguiente muestra un problema detectado en la unidad de expansión de
E/S externa.
-> show faulty
Target
--------------------+------------------------+--------------------------------
/SP/faultmgmt/0
/SP/faultmgmt/0
/SP/faultmgmt/0/
faults/0
/SP/faultmgmt/0/
faults/0
Utilice el comando set clear_fault_action de ILOM para eliminar un
fallo en la unidad de expansión de E/S externa.
-> set clear_fault_action=true /SYS/IOX@X0X0/PS1
Are you sure you want to clear /SYS/IOX@X0X0/PS1 (y/n)? y
Set 'clear_fault_action' to 'true'
2.3.6
Visualización del estado del entorno
El comando showenvironment muestra una instantánea del estado ambiental del
servidor. Este comando muestra las temperaturas del sistema, y el estado de las
unidades de disco, las fuentes de alimentación, los ventiladores, los LED del panel
frontal, y los sensores de voltaje y corriente. El resultado tiene un formato similar al
del comando del sistema operativo Solaris prtdiag (1m).
En el indicador sc>, escriba el comando showenvironment.
El resultado del comando varía en función del modelo y la configuración del sistema.
| Property
| fru
| timestamp
| timestamp
|
| sp_detected_fault
|
| Value
| /SYS/IOX@X0X0/PS1
| Dec 14 22:43:59
| Dec 14 22:43:59
|
| Ext FRU /SYS/IOX@X0X0/PS1
| fan failing
Capítulo 2 Diagnósticos del servidor
2-19
Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

Sparc enterprise t5220

Tabla de contenido