I
TAB. 2
FUNZIONE n. Dip OFF ON DESCRIZIONE
Modo Ingresso
1
Passo / Passo e
2
Canale Radio (CH1)
3
Modo Ingresso
Jolly
4
Prelampeggio
5
Timer
6
Richiusura
Fototest
7
Freno motore
8
9
Modo Uscita
US1
10
N.C.
11
Fotorichiusura
12
8
Durante l'apertura premendo il pulsante P/P il cancello si blocca,
premendo nuovamente chiude.
Apre - Stop - Chiude
Durante la chiusura premendo il pulsante P/P il cancello si blocca,
premendo nuovamente apre.
Durante l'apertura premendo il pulsante P/P il cancello si blocca per pochi
secondi e poi chiude.
Apre - Chiude
Durante la chiusura premendo il pulsante P/P il cancello si blocca per
pochi secondi e poi apre.
Durante l'apertura premendo il pulsante P/P non abbiamo nessun effetto.
Apre sempre
Durante la pausa premendo il pulsante P/P non abbiamo nessun effetto.
"Condominiale"
Durante la chiusura premendo il pulsante P/P il cancello si blocca per
pochi secondi e poi apre.
Durante l'apertura premendo il pulsante P/P non abbiamo nessun effetto.
Apre-Chiude con
Durante la pausa premendo il pulsante P/P il cancello chiude. Durante la
inversione esclusa
chiusura premendo il pulsante P/P il cancello si blocca per pochi secondi
durante
e poi apre.
Blocco temporaneo della manovra in fase di apertura. Durante la chiusura
Fotocellula 2
inverte la marcia. Collegare questo ingresso al comune se non viene
utilizzato.
Apertura con timer
Ingresso timer; chiude il cancello quando il contatto viene aperto e
(esterno)
mantiene aperto l'automazione quando il contatto è chiuso.
Ingresso per timer pedonale; chiude il cancello quando il contatto viene
Apertura Pedonale
aperto e apre pedonale quando il contatto viene chiuso. Con un comando
con timer (esterno)
P/P e anta aperta con timer pedonale, il cancello apre completamente,
chiude completamente e riapre lo spazio pedonale.
Ingresso per comandi
Questa opzione dell'ingresso Jolly serve per collegare due T400 con
SLAVE
comandi sincronizzati.
Escluso
Il lampeggiante viene alimentato contemporaneamente con il motore.
Inserito
Il lampeggiante viene alimentato 5 secondi prima di ogni manovra.
Dopo una apertura completa la centrale richiude solo con un comando
Escluso
manuale.
Dopo una apertura completa la centrale richiude dopo il tempo pausa
Inserito
programmato.
Escluso
Vedi testo al capitolo Fototest.
Inserito
Vedi testo al capitolo Fototest.
Escluso
Funzione esclusa
La centrale esegue una breve manovra, in senso contrario, per annullare
Inserito
l'inerzia del motore. Attiva con i comandi di STOP e FINECORSA.
Contatto per
Con questa modalità possiamo comandare una luce di cortesia.
Luce di cortesia
Accesa da inizio ciclo a 2 minuti dopo la chiusura.
Contatto per
Contatto per comandare una elettro-serratura con alimentatore esterno.
Elettro serratura
Attiva 3 secondi ad ogni inizio apertura.
Questo contatto da indicazione dello stato del cancello.
Contatto di stato
Il relè si attiva ad inizio apertura e si stacca solo a chiusura completata.
o per spia
cancello
chiude attivo (aperto).
Per collegare una lampadina ad uso lampeggiante.
Contatto blinker
Sfruttando i due contatti N.C ed N.A. possiamo accendere due lampade
per Lampeggiante
alternate.
Escluso
Funzione esclusa.
L'intervento della fotocellula riduce il tempo di pausa, qualunque sia
Inserito
stato il suo valore, a 2
NOTE