D
Programmierung der TOTALEN Öffnung: Typ 2
MOTOR OHNE ELEKTRISCHE ENDSCHALTER UND ENCODER
1
9
1)
Spannungsversorgung zur Steuerung abschalten.
2)
Tor auf Laufhälfte verschieben.
3)
Taste PROG./STOP drücken
4,5,6) Steuerung speisen, indem man mindestens 3 Sek. auf Taste PROG./STOP drückt (Det. 6 in Abb. 1) Die
LED L1 Programmierung leuchtet auf. Dieselbe Funktion kann ausgeführt werden, indem Taste PROG. /
STOP gedrückt gehalten und die Pin Reset (Det. 15 in Abb. 1) einen Augenblick kurzgeschlossen werden;
7)
Auf Taste P/P drücken (Det. 7, Abb. 1) - der Antrieb beginnt eine Schließbewegung. Falls der Antrieb
umgekehrt dreht, die Spannungsversorgung abschalten, die Phasen des Antriebs umkehren und das
Verfahren wiederholen.
8,9) Am Endanschlag angelangt, auf Taste P/P drücken; der Antrieb stoppt und startet dann automatisch in
Öffnung.
10)
Nachdem die Öffnung beendet ist, auf Taste P/P drücken. Der Antrieb stoppt.
11)
Die Steuerung zählt nun die Pausezeit.
12)
Nach Ablauf der gewünschten Pausezeit, auf Taste P/P drücken; der Antrieb startet in Schließung.
13)
Nachdem die Schließung beendet ist, auf Taste P/P drücken, um den Antrieb zu stoppen.
14)
Ende der Programmierung - die LED L1 schaltet sich aus.
Programmierung der GEHFLÜGELÖFFNUNG: Typ 1
AUTOMATISIERUNG MIT ELEKTRISCHEN ENDSCHALTERN
1)
Spannungsversorgung zur Steuerung abschalten.
2)
Tor auf Laufhälfte verschieben.
3)
Taste PROG./STOP drücken
4,5,6) Steuerung speisen, indem man mindestens 3 Sek. auf Taste PROG./STOP drückt (Det. 6 in Abb. 1) Die
60
2
3
10
11
2
1
7
8
PED
4
5
13
12
3
4
9
10
PED
6
7
14
5
6
12
11
8