Con unos procedimientos particulares, durante la fase de conexión de la central, se pueden introducir otras funciones.
DESACELERACIÓN
La T201 ofrece la posibilidad de obtener dos tipos de desaceleración:
1) Desaceleración normal
2) Desaceleración potenciada para automatizaciones pesadas.
Procedimiento para cambiar el tipo de desaceleración:
- corte la alimentación de la central.
- manteniendo pulsado el botón STOP/PROG, desplace el dip 9 desde Off a On (si el dip estuviera en On,
colóquelo en Off y después de nuevo en On)
- el led L1 comenzará a destellar.
- manteniendo siempre pulsado el botón STOP/PROG y desplazando el dip 9, el led cambiará el tipo de destello
- destellos rápidos: desaceleración potenciada
Después de haber soltado el botón STOP/PROG, la central memorizará y activará el funcionamiento normal.
SELECCIÓN DE LA DURACIÓN DEL GOLPE DE DESENGANCHE Y DEL GOLPE DE CIERRE
- corte la alimentación de la central
- manteniendo pulsado el botón STOP/PROG, desplace el dip 10 desde Off a On (si el dip estuviera en On,
colóquelo en Off y después de nuevo en On)
- el led L1 comenzará a destellar.
- manteniendo siempre pulsado el botón STOP/PROG y desplazando el dip 10, el led cambiará el tipo de destello
- destellos rápidos: duración prolongada del golpe de desenganche y de cierre
Después de haber soltado el botón STOP/PROG, la central memorizará y activará el funcionamiento normal.
FUNCIÓN TEMPORIZADOR PARA LA RECARGA DE LA PRESIÓN EN LOS MOTORES OLEODINÁMICOS
La central proporciona automáticamente alimentación, durante algunos segundos, a los motores con un intervalo
de aproximadamente 4 horas, para mantener constante la presión interior del aceite en los sistemas oleodinámicos.
Normalmente, esta función no está introducida.
- Cortar el suministro de corriente a la central.
- Dar alimentación a la central manteniendo pulsado el botón P/P durante 3 segundos.
- Led intermitente rápido = se ejecuta un golpe de recarga cada 4 horas aproximadamente.