Telcoma Automations T101 Manual De Instrucciones página 13

Ocultar thumbs Ver también para T101:
Tabla de contenido
Idiomas disponibles
  • ES

Idiomas disponibles

  • ESPAÑOL, página 28
I
Programmazione indipendente TEMPO DI PAUSA
Con questa procedura è possibile modificare il tempo di pausa senza riprogrammare completamente la centralina.
1)
A cancello chiuso togliere alimentazione alla centrale.
2)
Premere il tasto PROG./STOP.
3,4,5) Alimentare la centrale tenendo premuto il tasto PROG./STOP (part. 6 di fig. 1) per almeno 3 sec. Si
accende il led di programmazione L1. La stessa funzione può essere fatta tenendo premuto il tasto PROG./
STOP,cortocircuitando per un attimo i pin di reset (part. 15 di fig. 1) e rilasciando il tasto PROG./STOP
quando si accende il led L1.
6)
Ripremere il tasto PROG./STOP.
7)
Il led L1 inizia a lampeggiare. Ha inizio il conteggio del tempo di pausa.
8)
Al tempo di pausa desiderato premere nuovamente il tasto PROG./STOP. Il led L1 si spegne indicando la fine
della procedura.
IMPOSTAZIONE FUNZIONI (tab. 2)
Le varie opzioni descritte sono selezionabili con il dip-switch funzioni (part. 11 di fig.1).
- Si tenga presente che per far apprendere una variazione delle impostazioni alla centrale dobbiamo
togliere e ridare per un istante l'alimentazione, oppure cortocircuitare per un attimo i 2 pin di reset della
centralina.
Se la potenza viene regolata troppo bassa può succedere che intervenga la protezione antischiacciamento MAS100
(se inserita).
- La regolazione PW non viene considerata ad ogni inizio manovra dove viene data piena potenza per
qualche secondo (spunto) e durante la fase di rallentamento.
ENCODER
La centralina è equipaggiata con l'ingresso encoder. Questo dispositivo permette d'avere una regolazione precisa
nel movimento del cancello e l'antischiacciamento è garantito in tutta la corsa del cancello, rallentamenti compresi
senza l'ausilio della scheda MAS100. In fase di programmazione della corsa del cancello, il led L1 lampeggiante
certifica che la centralina ha rilevato la presenza dell'encoder. Il led L1 fisso indica, invece, che la centralina non
funzionerà con l'encoder.
REGOLAZIONE DELLA FORZA
Secondo la normativa EN 12445 ogni automazione deve superare le prove d'impatto misurate con l'apposito
strumento.
Eseguire le prove d'impatto e variare la potenza del motore agendo sul trimmer PW (part. 8 di fig. 1).
13
Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

T101fT101fa

Tabla de contenido