E
FOTO TEST
Para que el foto test funcione, la instalación debe prever dos líneas de alimentación para las fotocélulas: la primera, conectada a los
bornes 10 y 11, alimenta a los receptores, y la segunda, conectada a los bornes 12 y 13, alimenta a los transmisores (el foto-test debe
estar habilitado, con el dip-switch n° 7 en posición ON). La central controla la eficiencia de las fotocélulas simulando una intervención
de las mismas cada vez que se inicia una maniobra. Si todo es OK, el motor se pone en marcha y empieza la maniobra; si el receptor
tiene algún problema, el ciclo se interrumpe, señalándose la situación con algunos parpadeos de la luz de aviso de cancela abierta.
- El foto test funciona también con la fotocélula 2 (entrada Jolly).
- Con el foto test habilitado y la central de mando en stand by, los transmisores de las fotocélulas no
son alimentados y la entrada FT1 está abierta (led apagado). En esta condición, es posible verificar,
igualmente, el funcionamiento de las fotocélulas cortocircuitando el jumper Test (pieza 12 de la Fig 1).
TRIAC TEST
La avería de este componente puede comprometer el funcionamiento y la seguridad de la instalación.
Por este motivo, se ha introducido un control antes de cada maniobra.
En caso de que se produzca alguna anomalía, la central se bloquea y la luz de aviso de cancela abierta ejecuta
algunos parpadeos lentos.
UTILIZACIÓN DEL RECEPTOR OC2 (detalle 10 de fig. 1)
El funcionamiento y la programación del receptor OC2 (fig. 3) están mencionadas en las instrucciones indicadas
en el mismo receptor.
Tenga en cuenta que el canal 1 del receptor siempre corresponde al mando paso a paso (P/P) de la central,
mientras que el canal 2 corresponde al mando peatones.
T101F central para puertas basculantes
El funcionamiento de la central T101F es idéntico al de la versión T101, salvo por las funciones de los dips 8,9 y 10
(detalle 11 de fig.1)
FUNCIÓN
n. Dip
Desaceleración en
8
apertura
Desaceleración en
9
cierre
10
Golpe de cierre
30
OFF
ON
DESCRIPCIÓN
•
Excluido
•
Activado
•
Excluido
•
Activado
•
Excluido
•
Activado