200402046--HP UPS Owners manual_x2.qxd
3/11/2004
5:16 PM
Page 15
Operación básica
continuación
Puerto USB: El puerto USB conecta su UPS con cualquier estación de
trabajo o servidor USB. Usando este puerto, su UPS puede comunicar
fallas de línea y la condición de batería baja a su computadora. Úselo
con software HP para administración de energía y con un cable USB
para guardar automáticamente los archivos abiertos y apagar el equipo
durante una falla del servicio eléctrico. Consulte su manual del software
de protección de energía si desea mayor información.
Puerta para el reemplazo de las baterías: En condiciones normales,
las baterías originales de este sistema UPS tienen varios años de vida
útil. Sólo deberá reemplazar la batería personal técnico calificado.
Véase "Advertencias sobre las baterías," en la sección sobre seguridad
de la página 10.
Ajuste de la sensibilidad de la energía eléctrica o línea baja: Este
indicador normalmente está ajustado totalmente en sentido contrario a
las manecillas del reloj; ello permite proteger al UPS de distorsiones en
el modo de onda presentes en la entrada de CA. Cuando se producen
dichas distorsiones, el sistema UPS normalmente hace un cambio para
entregar una alimentación sinusoidal PWM mediante sus reservas de
baterías y durante todo el tiempo que permanezca la distorsión. En algu-
nas regiones en las cuales el suministro de energía es deficiente o donde
el suministro de energía de entrada del UPS se origina en un generador
de reserva, las frecuentes bajas de voltaje o distorsión crónica en los
modos de onda pueden provocar que el sistema UPS cambie con
demasiada frecuencia a la alimentación por batería, por lo cual se
agotan las reservas de la misma. Para reducir la frecuencia con la cual
el sistema UPS recurre a las baterías debido a la distorsión de los modos
de onda o bajas de voltaje, haga pruebas con diversos valores de este
indicador. Al girar el indicador hacia la derecha, el UPS admitirá más
variaciones en su forma de onda de CA del suministro de energía de
entrada y reducirá el punto de voltaje en el cual cambia al fun-
cionamiento por batería. NOTA: Cuanto más se gire el indicador hacia
la derecha, mayor será el grado de distorsión del modo de onda y más
bajo será el voltaje de entrada que el sistema UPS permita que pase al
equipo conectado al mismo. Cuando se experimente con diferentes
posiciones de este indicador, opere el equipo conectado en modo de
prueba protegido, de tal modo que sea posible evaluar el efecto produci-
do en el equipo por las distorsiones de onda de salida del sistema UPS,
y sin perturbar operaciones importantes. El experimento deberá durar lo
suficiente como para que sucedan todas las condiciones esperadas de la
línea.
Regulación automática de voltaje: Durante las bajas de voltaje, el
UPS corregirá automáticamente el bajo voltaje de CA de la línea.
Cuando está funcionando la regulación automática del voltaje, el UPS
hará un sonido de clic suave. Se trata de un funcionamiento normal y
automático del sistema UPS y no requiere de acción alguna de su parte.
15