CanadianSolar CSI-75K-T400 Manual De Instalación Y Funcionamiento página 21

Inversor fv conectado a la red csi (75-110)kw
7. Funcionamiento normal
OV-G-V1: 300---480V
OV-G-V1-T: 0,01---9S
OV-G-V2: 300---490V
OV-G-V2-T: 0.01---1S
ONU-G-V1: 173---336V
UN-G-V1-T: 0.01---9S
ONU-G-V2: 132---319V
UN-G-V2-T: 0.01---1S
Inicio-T: 10-600S
Tabla 7.2 Definición de rangos para definido por el usuario (LN)
NOTA
El valor inicial del patrón definido por el usuario es solo para referencia.
No representa un valor correcto adecuado para su uso.
NOTA
Para diferentes países, el estándar de red debe establecerse de manera diferente según los
requisitos locales. Si tiene alguna duda, consulte a los técnicos de servicio de Canadian Solar
para obtener más detalles.
7.5.2 Activar/desactivar red
Esta función se utiliza para iniciar o detener la generación de energía del inversor trifásico canadiense.
Solar (ver Figura 7.18).
Figura 7.18 Activar/desactivar red
Puede navegar manualmente por las pantallas usando las teclas arriba/abajo.
Presione ENTER para guardar la configuración. Pulse ESC para volver al menú principal.
7.5.3 Eliminar energía
La eliminación de energía puede restablecer el rendimiento histórico del inversor
Estas dos funciones solo son aplicables al personal de mantenimiento,
Un funcionamiento incorrecto impedirá que el inversor funcione correctamente.
.40.
OV-G-F1: 50,2-63 Hz
OV-G-F1-T: 0,01---9S
OV-G-F2: 51-63Hz
OV-G-F2-T: 0,01---9S
UN-G-F1: 47-59.5Hz
UN-G-F1-T: 0.01---9S
UN-G-F2: 47-59Hz
UN-G-F2-T: 0.01---9S
Restaurar-T: 10-600S
red en
red apagada
7. Funcionamiento normal
7.5.4 Restablecer contraseña
Esta función se utiliza para establecer la nueva contraseña para el menú "Información avanzada". e
"Información avanzada" (ver Figura 7.19)
SÍ=<ENTRAR>NO=<ESC>
Figura 7.19 Establecer nueva contraseña
Introduzca la contraseña correcta antes de establecer la nueva contraseña. Presione la tecla Abajo para mover el cursor,
presione la tecla Arriba para revisar el valor. Presione ENTER para ejecutar la configuración.
Pulse ESC para volver al menú principal.
7.5.5 Control de potencia
La potencia activa y reactiva se puede configurar mediante el botón de configuración de potencia.
Hay 5 elementos para este submenú:
1. Establecer la potencia de salida
2.Establecer la potencia reactiva
3.Out_P con restauración
4.Rea_P con restauración
5.Seleccione la curva PF
Esta función solo es aplicable al personal de mantenimiento, operación incorrecta
evitará que el inversor alcance la máxima potencia.
7.5.6 Calibrar energía
El mantenimiento o el reemplazo pueden eliminar o causar un valor de energía total diferente.
El uso de esta función puede permitir al usuario revisar el valor de energía total al mismo valor que antes.
Si se usa el sitio de monitoreo, los datos se sincronizarán automáticamente con esta configuración. (Ver Figura
7.20).
SÍ=<ENTRAR>NO=<ESC>
Energía:0000000kWh
Figura 7.20 Calibrar energía
Pulse la tecla de abajo para mover el cursor. Presione la tecla arriba para revisar el valor.
Presione ENTER para ejecutar la configuración. Pulse ESC para volver al menú principal.
Contraseña: 0000
.41.
loading