CanadianSolar CSI-75K-T400 Manual De Instalación Y Funcionamiento página 16

Inversor fv conectado a la red csi (75-110)kw
5. Puesta en marcha
5.1 Comprobaciones preliminares
ADVERTENCIA
Alta tensión.
Las mediciones de CA y CC solo deben ser realizadas por personal calificado.
5.4.1 Conexiones de CC
Compruebe las conexiones de CC.
1). Tire ligeramente de cada cable de CC para asegurarse de que esté completamente asegurado al terminal.
dos). Compruebe visualmente si hay cables sueltos que no puedan insertarse en el terminal.
3). Compruebe que los tornillos de los terminales estén apretados correctamente.
Conexiones de CA
5.4.2
Compruebe las conexiones de CA.
1). Tire ligeramente de cada cable de CA para asegurarse de que esté completamente asegurado a la terminal.
dos). Compruebe visualmente si hay cables sueltos que no puedan insertarse en el terminal.
3). Compruebe que los tornillos de los terminales estén apretados correctamente.
Configuración de CC
5.4.3
Verifique la configuración de CC observando la cantidad de paneles en una cadena y el voltaje de la cadena.
5.4.3.1 COV y polaridad
Mida VOC y verifique la polaridad de la cadena. Asegúrese de que ambos sean correctos y que el COV esté dentro de las
especificaciones.
ADVERTENCIA
Los voltajes de entrada superiores al valor máximo aceptado por el variador (consulte
"Especificaciones" en la Sección 9) pueden dañar el variador.
Aunque los inversores de Canadian Solar cuentan con protección contra polaridad inversa, la conexión
prolongada con polaridad inversa puede dañar estos circuitos de protección y/o el inversor.
5.4.3.2 Fugas a tierra
Mida la fuga a tierra para comprobar si hay un fallo a tierra de CC.
.30.
5. Puesta en marcha
5.4.3.2.1 Detección de fugas a tierra
Los inversores de Canadian Solar no tienen transformador y no tienen una conexión de matriz al
toma de tierra.
Cualquier medición de un voltaje fijo entre tierra y el cableado de la cadena positiva o negativa indica una falla a
tierra (falla a tierra) y, para evitar daños al variador, debe corregirse antes de encenderlo.
5.4.4 Configuración de CA
Compruebe la configuración de CA.
5.4.4.1 Medir VAC y frecuencia
Mida el VAC y verifique que el voltaje esté dentro de los estándares de la red local.
1). Mida cada fase a tierra (LG).
dos). Mida las fases a las otras fases en pares (LL). PH A a PH B, PH B a PH C y PH C
el PH A.
3). Si el medidor está equipado, mida la frecuencia de cada fase a tierra.
4). Asegúrese de que cada medición esté dentro de los estándares de la red local y las especificaciones del
variador como se describe en la Sección 9 "Especificaciones".
5.4.4.2 Prueba de rotación de fase
Se recomienda una prueba de rotación de fases para asegurarse de que las fases se han conectado en el orden
correcto. Los inversores de Canadian Solar no requieren una conexión de rotación de fase específica.
Sin embargo, la empresa de servicios públicos local puede requerir una rotación de fase específica o un registro de la
configuración de fase de la instalación.
.31.
loading