3. Instalación
3.4.1 Puesta a tierra
Para proteger eficazmente el inversor, se deben realizar dos métodos de conexión a tierra.
Conecte el cable de tierra de CA (consulte la sección 3.4.3)
Conecte el terminal de tierra externo.
Para conectar el terminal de tierra en el disipador de calor, siga los pasos a continuación:
1) Preparar el cable de tierra: recomendamos utilizar el cable de cobre exterior.
El cable de tierra debe tener al menos la mitad de la longitud de los cables positivos.
2) Preparar terminales OT: M10.
Importante:
Para múltiples inversores en paralelo, todos los inversores deben estar conectados al
mismo punto de conexión a tierra para eliminar la posibilidad de que exista un potencial de
voltaje entre las conexiones a tierra del variador.
3) Pele el aislamiento del cable de tierra a una longitud adecuada
(ver Figura 3.15).
Figura 3.15 Longitud adecuada
Importante:
B (longitud de pelado del aislamiento) es 2 mm ~ 3 mm más larga que
A (área de engarzado del terminal del cable OT) 2 mm ~ 3 mm.
.18.
B
A
4) Inserte el cable pelado en el área de engarzado del terminal OT y use la abrazadera
hidráulica para asegurar el terminal al cable (vea la Figura 3.16).
Figura 3.16 Pelar el cable
Importante:
Después de engarzarlo en el cable, inspeccione la conexión para asegurarse de que el
terminal esté firmemente engarzado en el cable.
5) Retire el tornillo del punto de conexión a tierra del disipador de calor.
6) Conecte el cable de tierra al punto de tierra del disipador térmico y apriete el tornillo de tierra, el par
es de 10-12 Nm (ver figura 3.17).
Figura 3.17 Cable fijo
Importante:
Para mejorar el rendimiento anticorrosión,
después de instalar el cable de tierra, aplique silicona o pintura.
3. Instalación
W
D
Tornillo de tierra
Par: 10-12 NM
.19.