6. Inicio y apagado
6.1 Procedimiento de inicialización
Para poner en funcionamiento el inversor, es obligatorio seguir los siguientes pasos en el
orden exacto en que se presentan.
1). Asegúrese de que las comprobaciones de puesta en servicio de la Sección 5 hayan
sido llevado a cabo. dos). Encienda el interruptor de CA.
3). Encienda el interruptor de CC. Si el voltaje de la matriz fotovoltaica (CC) es mayor que el
voltaje de arranque del inversor, el inversor se encenderá. DCC LED rojo
POWER y LCD estarán encendidos continuamente.
4). Los inversores de Canadian Solar se alimentan del lado de CC. Cuando el inversor detecta
CC que está dentro de los rangos de inicio y funcionamiento, el inversor se encenderá.
El inversor verificará los parámetros internos, detectará y monitoreará el voltaje de CA,
hercios y la estabilidad de la red de suministro. Durante este período, el LED verde de
FUNCIONAMIENTO parpadeará y la pantalla LCD mostrará INICIALIZANDO. Esto le dice al operador que
el inversor se está preparando para generar energía CA.
5). Después del retraso determinado localmente (300 segundos para unidades compatibles con IEEE-1547),
la unidad comenzará a generar alimentación de CA. El LED verde de FUNCIONAMIENTO
se encenderá continuamente y la pantalla LCD mostrará GENERANDO.
CUIDADOSO
La temperatura de la superficie de la unidad puede alcanzar hasta 75 °C (167 °F).
Para evitar el riesgo de quemaduras, no toque la superficie cuando el inversor esté
en modo operativo. Además, el inversor debe instalarse fuera del alcance de los niños.
6.2 Procedimiento de apagado
Para detener la unidad, es imperativo seguir los pasos a continuación en el orden exacto en que se presentan.
1). Apague el interruptor de CA.
dos). Espere aproximadamente 30 segundos (durante este tiempo, los condensadores del lado de CA
están disipando energía). Si el inversor tiene voltaje de CC por encima del umbral de arranque, se
encenderá el LED rojo de ALIMENTACIÓN. Apague el interruptor de CC.
3). Confirme que todos los LED estén apagados (~un (1) minuto).
CUIDADOSO
Aunque el interruptor de desconexión de CC del variador esté en la posición de apagado y todos
los LED estén apagados, los operadores deben esperar cinco (5) minutos después de desconectar
la fuente de alimentación de CC antes de abrir el gabinete del variador.
Los condensadores de CC pueden tardar hasta cinco (5) minutos en disipar toda la energía
almacenada.
.32.
7. Funcionamiento normal
En funcionamiento normal, la pantalla LCD muestra alternativamente la potencia del inversor y el estado de funcionamiento
(consulte la Figura 6.1). Puede navegar manualmente por la pantalla usando las teclas arriba/abajo.
Presionando ENTER, tendrá acceso al Menú Principal.
Al pulsar la tecla
ESC, vuelves
al menú anterior.
menú anterior.
Potencia
01-01-2019 12:04
5 seg
ARRIBA/ABAJO
comenzar
o
desplazamiento automático
Estado: Generando
01-01-2019 12:04
Al presionar la
tecla ENTER,
tendrá
acceso al menú
principal.
Figura 7.1 Vista general de la operación
7.1 Menú principal
Hay cuatro submenús en el menú principal (consulte la Figura 7.1):
1. Información
2. Configuración
3. Información avanzada
4. Configuración avanzada
7.2 Información
El menú principal del inversor trifásico de Canadian Solar brinda acceso a información y datos operativos. La
información se muestra seleccionando "Información" en el menú y luego usando las flechas para desplazarse
hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.
Menú principal
Información
110000W
ARRIBA ABAJO
ajustes
ARRIBA ABAJO
Información
ARRIBA ABAJO
Configuraciones avanzadas
.33.