4.0
Måleprosedyre
4.1
Forberedelse og sikkerhet
For hver test (måling) må man ta hensyn til sikkerhetsin-
formasjonene under punkt 2.0. Før hver bruk må man
gjennomføre en funksjonstest.
Funksjonstest:
Test spenningstesteren på en kjent spenningskilde.
Kortslutt probespissene. Det må fremkomme et aku-
stisk signal og LED Rx/Ω (7) må lyse.
Instrumentet viser også spenningen selv om batteriet er
flatt eller fjernet.
Spenningstesteren må ikke lenger benyttes hvis en eller
flere funksjoner faller ut eller hvis de ikke fungerer.
FLUKE T100/T120/T140 har en innebygget last, som gjør det
mulig å utløse en 10 mA eller en 30 mA jordfeilbryter.
Ved spenningstest (fase til jord, L-PE) i installasjoner med
jordfeilbrytere, kan det hende at bryteren kobles ut. For å
unngå utkobling, kan testen først foretas mellom fase og
nøytral, L og N, i ca. 5 sek. Umiddelbart deretter kan te-
sten foretas mellom fase og jord, L og PE, uten at jord-
feilbryteren kobler ut.
4.2
Spenningstest
Man må ta hensyn til sikkerhetstiltakene i punkt 2.0.
Koble begge probespissene til måleobjektet.
•
Ved en spenning over ca. 12 V slås testeren automatisk på.
•
Spenningsverdien leses av på lysdioden (4) og på FLUKE
T100/ T120/ T140 avleses verdien også digitalt på skjermen
(9). .
•
Ved AC spenning lyser lysdiodene "+" og "-" (8) og i tillegg
fremkommer det et akustisk signal.
•
Ved negativ spenning lyser i tillegg lysdioden (7) og man
hører en signaltone.
•
Instrumentets lysdioder viser følgende verdier: 12 V, 24 V,
50 V, 120 V, 230 V, 400 V og 690 V.
•
Ved DC spenning refererer polariteten til den faste testpro-
ben (+).
95