4.0 Mittausten Suorittaminen
4.1 Alkuvalmistelut ja Turvallisuustoimenpiteet
Kohdassa 2.0 mainittuja turvallisuusohjeita täytyy nou-
dattaa aina mitä tahansa testejä (mittauksia) tehtäessä.
Ennen käyttöönottoa täytyy suorittaa toimivuustesti.
Toimivuustesti / Oma testi:
Testaa jännitetesterin toimivuus tunnetulla virtalähteellä.
Liitä yhteen mittausjohdot. Merkkiäänen tulee kuulua ja
jatkuvuutta osoittava LED Rx/Ω-valon (7) täytyy syttyä.
FLUKE T100/T120/T140 laitteiden jännitenäyttö toimii
myös käytettäessä purkautuneita paristoja tai vaikka pa-
ristoja ei ole ollenkaan.
Jännitetestereitä ei saa enää käyttää jos yksi tai useampi
toiminto lakkaa toimimasta tai jos toiminnan luotettavu-
utta ei voida todentaa.
FLUKE T100/T120/T140 laitteet on varustettu sisäisellä kuor-
malla, joka mahdollistaa 10mA tai 30mA vahvuisen vikasuoja-
laitteen laukaisun.
Suojalaitteella varustetuissa jännitejärjestelmissä, voi
jännitemittaus (L:stä PE:hen) aiheuttaa suojalaitteen lau-
kaistumisen. Välttääksesi suojalaitteen laukaistumisen,
mittaa ensin L:n ja N:n välillä noin 5 sekunnin ajan. Heti
sen jälkeen voidaan suorittaa mittaus L:n ja PE:n välillä
ilman suojalaitteen laukaistumista.
4.2 Jännitetesti
Kohdassa 2.0 mainittuja varotoimenpiteitä täytyy noudat-
taa,
Liitä molemmat testianturit mittauskohteeseen.
<12V alueella, jännitetesteri menee päälle automaattise-
sti. Jännite näkyy LEDeinä.
•
Jännite osoitetaan LED-merkkivalolla(4) ja FLUKE TBeta
sekä T140 digitaalinäytön avulla.
•
Vaihtovirtajänniteillä "+" ja "-" LEDit syttyvät ja lisäksi kuu-
luu merkkiääni.
•
Laitteet on varustettu LED-näyttörivistöllä, johon kuuluu:
12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400 V, 690V.
•
Tasajännitteen ollessa kyseessä, näytöllä näkyvä jännitteen
napaisuus viittaa ohuempaan kosketuspäähän (+).
•
Teknisistä syistä johtuen laite ei mene automaattisesti pääl-
le 0V-3V jännitealueella.
41