Especificación Del Comportamiento Del Sistema Cuando Se Reinicia (Cli); Especificación Del Comportamiento Del Sistema Cuando Deja De Funcionar (Cli) - Fujitsu SPARC Enterprise T5140 Manual Del Usuario

Ocultar thumbs Ver también para SPARC Enterprise T5140:
Tabla de contenido
▼ Especificación del comportamiento del sistema
cuando se reinicia (CLI)
Utilice la propiedad /HOST autorunonerror para especificar si el sistema debe
apagar y encender el servidor cuando el software de éste ejecuta un comando
power-on-reset para recuperarse de un error. El sistema comprueba el valor de la
propiedad /HOST/diag trigger después de apagar y encender el servidor para
determinar si debe ejecutar POST.
Defina esta propiedad:
-> set /HOST autorunonerror=valor
donde valor puede ser:
Información relacionada
"Restablecimiento del sistema" en la página 6
"Visualización y configuración de la información de control del sistema" en la
página 12
"Visualización y configuración de la información de control del sistema
(interfaz web)" en la página 18
▼ Especificación del comportamiento del sistema
cuando deja de funcionar (CLI)
Utilice la propiedad /HOST autorestart para especificar qué debe hacer ILOM
cuando el servidor abandona el estado RUNNING (cuando se supera el tiempo de
espera del mecanismo de vigilancia).
Defina esta propiedad:
-> set /HOST autorestart=valor
donde valor puede ser:
14
Suplemento de ILOM 3.0 para servidores SPARC T5140 y T5240 • Julio de 2009
false: El SP apaga el servidor después de reiniciarlo (valor predeterminado).
true: El SP apaga y enciende el servidor después de reiniciarlo.
none: la única acción de ILOM es emitir un aviso.
reset: ILOM intenta reiniciar el sistema al caducar el temporizador de
vigilancia de Solaris.
dumpcore: ILOM intentará forzar un volcado crítico del SO al caducar el
temporizador de vigilancia.
Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

Sparc enterprise t5240

Tabla de contenido