Los Errores De Caché En L2 Podrían Generar Un Fallo De Memoria Erróneo (Cr 6592272) - Fujitsu SPARC Enterprise T5120 Notas Del Producto

Ocultar thumbs Ver también para SPARC Enterprise T5120:
Tabla de contenido
Los errores de caché en L2 podrían generar un
fallo de memoria erróneo (CR 6592272)
Tras un error de retroescritura incorregible en L2 podría aparecer un falso mensaje
de fallo de memoria (SUN4V-8000-E2) en la consola. Ejemplo:
SUNW-MSG-ID: SUN4V-8000-E2, TYPE: Fault, VER: 1, SEVERITY:
Critical
EVENT-TIME: Wed Sep
PLATFORM: SUNW,SPARC-Enterprise-T5220, CSN: -, HOSTNAME: wgs48-100
SOURCE: cpumem-diagnosis, REV: 1.6
EVENT-ID: 59bf6418-5dcb-c1b0-b06a-f26fa18e4ee7
DESC: The number of errors associated with this memory module has
exceeded acceptable levels.
8000-E2
for more information.
AUTO-RESPONSE: Pages of memory associated with this memory module
are
being removed from service as errors are reported.
IMPACT: Total system memory capacity will be reduced as pages are
retired.
Solución provisional: Utilice fmdump -eV -u uuid con el UUID desde el mensaje de
la consola para determinar si el error de memoria es falso. Por ejemplo:
# fmdump -eV -u 59bf6418-5dcb-c1b0-b06a-f26fa18e4ee7 | grep dram-esr
dram-esr = 0x1000000000008221
Si dram-esr es 0x1000000000008221, se ha detectado esta CR 6592272 y el error de
memoria puede ignorarse. No hace falta sustituir ningún componente de memoria.
Ejecute fmadm repair uuid para reparar el error de memoria falso.
Si dram-esr es diferente, programe un procedimiento de reparación para sustituir
el módulo de memoria afectado. Use fmdump -v -u event_id para identificar el
módulo.
5 18:49:35 EDT 2007
Refer to http://sun.com/msg/SUN4V-
Capítulo 2
Novedades de última hora
19
Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

Sparc enterprise t5220

Tabla de contenido