RFC BASIC FAN COIL CONTROLLER
TABLA DE PARAMETROS DE 1
Los siguientes parámetros son los únicos que se pueden modificar mediante el teclado del controlador.
POSICIÓN
DE
PARÁMETRO
SEL0
A AJUSTAR
RANGO DEL
10
1
AJUSTE DE
CONFORT
BANDA
11
2
MUERTA
TIPO DE
12
3
INSTALACIÓN
13
4
VENTILADOR
TIPO DE
14
5
SALIDA
CONTACTO
15
6
DE VENTANA
DESESTRATIF
16
7
ICACIÓN
FUNCION DEL
SENSOR DE
17
8
TEMPERATUR
A DE AGUA
CAMBIO
18
9
INVIERNO /
VERANO
OFFSET DE
LA
19
10
TEMPERATUR
A AMBIENTE
20
11
RESET
Los otros parámetros listados in la siguiente tabla se ajustan mediante software de fábrica, a través del puerto TTL.
er
NIVEL
POSICIÓN DE
DESCRIPCIÓN DEL
PARÁMETRO
VALOR DE
Configuración del
rango de ajuste de la
temperatura de
CONFORT
Define la banda
muerta en sistemas de
4-tubos
Tipo de instalación
Define el modo de
funcionamiento del
ventilador en la banda
muerta
Define el tipo de
Modulación de
regulación de la salida
Amplitud de
1
Pulsos (PWM)
Define si el contacto
de ventana es n.a. o
CONTINUAMENT
n.c.
E CERRADO
Activa o desactiva la
función de
desestratificación
Selecciona la función
de la sonda NTC de
HABILITAR
temperatura de agua
VENTILADOR
Selecciona el cambio
invierno/verano
Modifica la lectura del
sensor de temperatura
ambiente
Reinicia a los valores
de ajuste de fábrica o
las horas del filtro
POSICIÓN DE
SEL 2
SEL 2
AUTO
OFF
FÁBRICA
10-30
12-28
4
3
2-TUBOS
4-TUBOS
CICLICO
CONTINUO
ON-OFF
ACTIVO =
ACTIVO =
CONTINUAMENT
E ABIERTO
ACTIVADA
DESACTIVADA
FUNCIÓN
CAMBIO
INVIERNO /
VERANO
Centralizado o por
Manual
sonda NTC
0
+ 1°C
Pone las horas del
filtro a cero
8
POSICIÓN
POSICIÓN
DE
DE
SEL 2
SEL 2
2
1
13-27
14-26
2
1
SOLO
VENTILADOR
CICLICO
CICLICO EN
EN
INVIERNO /
VERANO /
CONTINUO
CONTINUO
EN VERANO
EN
INVIERNO
CAMBIO
INVIERNO
/ VERANO
SIN SONDA
+
HABILITAR
VENTILAD
OR
Desde la
unidad
ambiente
- 1°C
+ 2°C
Reinicia a
los valores
de ajuste
de fábrica
EN0H8560UK07 R0
T6580-ET-SP01R0812
POSICIÓ
N DE
SEL 2
3
15-25
0
- 2°C