CONTROLADOR BASICO DE FAN-COIL
DESCRIPCIÓN
ENTRADAS Y SALIDAS

Entradas digitales

PRESENCIA o PROGRAMA HORARIO:
El contacto abierto indica presencia en la habitación
(habitación ocupada) y el punto de consigna cambia de
Economía a Confort. Este contacto también se puede
conectar a un programador horario externo.
VENTANA:
El contacto cerrado indica que la ventana está abierta.
Esto provoca el cierre de la(s) válvula(s) (función ahorro
de energía). La función de protección antihielo se active
automáticamente por debajo de 4 °C por defecto.
CAMBIO INVIERNO / VERANO:
Un contacto cerrado indica que está pasando agua caliente
por las tuberías. Esto automáticamente cambia el control
de modo verano a invierno. El sensor de temperatura
también se puede conectar como alternativa para realizar
esta función.
TERMOSTATO DE TEMPERATURA DE AGUA:
Se puede instalar un termostato en la salida del
intercambiador de calor. Este termostato detecta
automáticamente la presencia de agua caliente en el
sistema durante el modo de calefacción en invierno. El
ventilador no puede arrancar hasta que se detecta agua
caliente. La temperatura del agua se fija en el propio
termostato.
Entradas Analógicas
SENSOR DE TEMPERATURA DE RETORNO DE
AIRE:
Cuando se instala, este sensor tiene prioridad sobre el
sensor de ambiente interno. El sensor se coloca en la
entrada de aire del fan-coil y se utiliza como alternativa a la
sonda de ambiente.
SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA:
Este sensor se puede configurar para cambiar ya sea el
modo invierno / verano, o para permitir el funcionamiento
del ventilador, o ambas cosas.
A) Cambio invierno / verano: El sensor mide la
temperatura del suministro de agua. Cuando cae por
debajo del valor seleccionado en el Parámetro 14, se
activa el modo verano. Cuando la temperatura del agua
sube por encima del valor del Parámetro 15, se activa el
modo invierno. Con una temperatura de agua entre los dos
valores, el termostato permanece en OFF.
B) Función habilitar ventilador: En fan-coils de 2 ó 4
tubos el sensor se instala en la tubería de retorno después
del fan-coil. Esto habilita el funcionamiento del ventilador.
Los parámetros 14 y 15 definen las temperaturas que
permiten el funcionamiento del ventilador.
C) Sensor para las dos funciones: En sistemas de 2
tubos el sensor detecta la temperatura del suministro de
agua y determina el modo de funcionamiento de verano o
el de invierno. La habilitación del funcionamiento del
ventilador durante el modo de funcionamiento de invierno
se da con un tiempo de retardo configurable establecido en
el parámetro 24.
Salidas analógicas y digitales
VENTILADOR:
Control de velocidad del ventilador, de una a tres
velocidades. Salida de 230 Vac, 50 Hz. Máx 1.25(pico de
3)A.
VÁLVULA DE CALEFACCIÓN:
Salida de 230 Vac, 0.8 A para actuadores todo-nada o
térmicos.
VÁLVULA DE REFRIGERACIÓN:
Salida de 230 Vac, 0.8 A para actuadores todo-nada o
térmicos.