CONTROLADOR BASICO DE FAN-COIL
Fig. 8
Colocación del sensor de agua de habilitación
del ventilador
CABLEADO DEL REGULADOR
Los terminales son aptos para cables de 1.5 mm
CABLEADO
DE
LOS
SISTEMAS DE 4-TUBOS
Los actuadores deben cablearse a los terminales 4-3
(válvula de calor) y 4-2 (válvula de frío).
CABLEADO
DE
LOS
SISTEMAS DE 2-TUBOS
En sistemas de 2-tubos, el actuador se ha de cablear a la
salida de agua caliente, terminales 4, 3.
PUESTA EN MARCHA
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE MANUAL DE
PARÁMETROS
El regulador permite el acceso manual a los parámetros sin
necesidad de un PC.
A
20
S
E L 2
S
E L 3
S
E L 1
Fig. 9
Ajuste de parámetros
El selector SEL0 permite seleccionar los parámetros del 1
al 10 (ver tabla de parámetros más adelante).
Después el selector de velocidad de ventilador SEL2
permite escoger el valor del parámetro a ajustar.
Intercambiador
2
.
ACTUADORES
PARA
ACTUADORES
PARA
30
10
Honeywell
S E L 0
L
E D
M O D E
LED VERANO/INVIERNO
LED MODO
L E D F I L T E R
Las teclas SEL1 y SEL3, pulsadas a la vez 5 segundos,
permiten acceder al "modo de ajuste de parámetros".
SEL1 se usa como botón "Enter" cuando se usa durante la
fase de programación y confirma el nuevo ajuste.
Si se pulsa durante 5 segundos durante la programación,
SEL1 guarda los ajustes de parámetros (el LED verde V/I
parpadea 3 veces
guardado).
El LED rojo o verde indica el valor del parámetro
seleccionado en el selector SEL0.
AJUSTE O CAMBIO DE LOS VALORES DE LOS
PARÁMETROS
Para acceder al modo "ajuste de parámetros", proceda
como sigue:
1) Girar el selector SEL0 hasta la posición 10 grados.
2) Colocar el selector SEL2 en posición AUTO.
3) Pulsar las teclas SEL1 y SEL3 durante >= 5 seg.
Después de pulsar las teclas 5 segundos, el LED V/I
empezará a parpadear alternativamente rojo-verde-rojo
durante 3 segundos para indicar que se ha accedido al
modo "ajuste de parámetros".
Tres segundos después, el LED cambiará a verde si el
valor del parámetro seleccionado en SEL0 corresponde
con la actual posición de SEL2. El LED cambiará a rojo si
SEL2 no coincide con el valor actual del parámetro.
Para cambiar el valor de un parámetro, coloque SEL2 en el
valor deseado (el LED cambiará a rojo), entonces pulsar
SEL1 y esperar hasta que el LED cambie a verde.
Para guardar un nuevo ajuste en la memoria permanente
del controlador, pulse la tecla SEL1 durante > =
segundos; el LED verde parpadeará 3 veces para
confirmar los nuevos ajustes de parámetros.
Después de guardar los valores el controlador sale
automáticamente de modo de configuración.
La secuencia anterior es valida para configurar todos los
parámetros seleccionables con el selector SEL0, por tanto:
Seleccione el parámetro girando el selector SEL0, y ajuste
su valor con el selector SEL2.
COMPROVACIÓN
PARÁMETROS
Simplemente moviendo el selector SEL2 se puede
comprobar que valor tiene cualquier parámetro (LED verde
= el mismo valor, LED rojo = diferente valor). Si no se toca
ningún control durante 2 minutos, el controlador vuelve al
modo de funcionamiento normal.
REINICIAR A LOS VALORES DE FÁBRICA
1.
Colocar SEL0 en + 10 °C.
2.
Colocar SEL2 en posición 2.
3.
El LED rojo parpadeará rápidamente para indicar
que se han escogido los valores por defecto.
4.
Pulse la tecla SEL1.
5.
El LED parpadeará en verde 3 veces para indicar
que el aparato a guardado la lista de parámetros
con los valores de fábrica.
7
para indicar que los datos se han
DE
LOS
AJUSTES
EN0H8560UK07 R0
T6580-ET-SP01R0812
5
DE