Eliminación De Fallos; Eliminación De Fallos Detectados Por Post - Fujitsu SPARC Enterprise T5440 Manual De Servicio

Ocultar thumbs Ver también para SPARC Enterprise T5440:
Tabla de contenido
Eliminación de fallos
▼ Eliminación de fallos detectados por POST
En muchos casos, cuando POST detecta un componente defectuoso, registra el fallo
y lo desactiva automáticamente mediante su inclusión en la lista negra de ASR.
Consulte
En la mayoría de los casos, la sustitución de una unidad FRU defectuosa se detecta
al reiniciar el procesador de servicios o después de apagarlo y encenderlo. En este
caso, el fallo se borra por completo del sistema. Este procedimiento describe cómo
identificar un fallo detectado por POST y, si es necesario, borrar manualmente el
fallo.
1. Después de sustituir una FRU defectuosa, en el indicador de ILOM utilice el
comando show faulty para identificar los fallos detectados por POST.
Los fallos detectados por POST se distinguen de otros tipos por el mensaje:
Forced fail. No se indica ningún número UUID. Consulte el
DE CÓDIGO 2-12
Si no se comunica ningún fallo, no es necesario que realice ninguna acción.
No realice los siguientes pasos.
2. Utilice la propiedad component_state del componente para borrar el fallo y
quitar el componente de la lista negra de ASR.
Utilice el nombre de la FRU que se comunicó en el fallo en el
-> set /SYS/MB/CPU0/CMP0/BR1/CH0/D0 component_state=Enabled
El fallo se ha borrado y no debería volver a aparecer cuando ejecute el comando
show faulty. Además, el LED de servicio no estará encendido.
3. Reinicio del sistema.
Debe reiniciar el servidor para que la propiedad component_state surta efecto.
46
Manual de servicio del servidor SPARC Enterprise T5440 • Septiembre de 2008
"Desactivación de componentes defectuosos" en la página
.
49.
EJEMPLO
Paso
1.
Tabla de contenido