For å unngå utkobling, må testen gjen-
nomføres i ca. 5 sek. mellom fase og null,
L og N. Umiddelbart deretter kan spen-
ningen mellom fase og jord, L og PE, tes-
tes uten at jordfeilbryteren kobler ut.
Motstandsmåling (kun T140)
Det må ikke være spenning i installasjo-
nen når målingen foretas.
• Foreta en topolet spenningsmåling på objek-
tet for å sikre at installasjonen er spennings-
fri.
• Koble begge probespissene til måleobjektet.
Trykk på tasten på baksiden for målrettet lys
(10) og les av verdien på skjermen. lysdioden
Rx/ Ω (7) lyser.
Motstandsområdet er 1...1999 Ω med en
oppløsning på 1Ω.
Motstandsmålingen er aktiv i 20 sek. etter
at man har trykket på tasten for målrettet
lys (10).
Hvis det er spenning tilstede i løpet av
motstandsmålingen, kobles testeren auto-
matisk om til spenningsmåling.
Gjennomgangs- og diodetest
Det må ikke være spenning i installasjo-
nen når målingen foretas. Polariteten til
testspenningen på den løse testproben-
sen er positiv (+).
• Foreta en topolet spenningsmåling på objek-
tet for å sikre at installasjonen er spenningsfri
• Koble begge probespissene til måleobjektet.
Ved gjennomgangvil det fremkomme en
signaltone og lysdioden for gjennomgang
Rx/ Ω (7) lyser.
Fluke T100/120/140
Måleprosedyre
9