Måleprosedyre
Forberedelse og sikkerhet
For hver test (måling) må man ta hensyn
til sikkerhetsinformasjonene.
bruk må man gjennomføre en funksjons-
test.
Funksjonstest:
• Test spenningstesteren på en kjent spen-
ningskilde.
• Koble sammen målespissene. Det må høres
en lyd, og LED Rx/Ω (7) skal lyse. Hvis LEDen
ikke lyser, må batteriene skiftes ut.
Instrumentet viser også spenningen selv
om batteriet er flatt eller fjernet.
Spenningstesteren må ikke lenger benyt-
tes hvis en eller flere funksjoner faller ut
eller hvis de ikke fungerer.
FLUKE T100/T120/T140 har en innebygget
last, som gjør det mulig å utløse en 10 mA eller
en 30 mA jordfeilbryter.
Batterier som er utladet må tas ut av ap-
paratet for å forhindre at det lekker ut
væske.
Ved spenningstest (fase til jord, L-PE) i in-
stallasjoner med jordfeilbrytere, kan det
hende at bryteren kobles ut. For å unngå
utkobling, kan testen først foretas mellom
fase og nøytral, L og N, i ca. 5 sek. Umid-
delbart deretter kan testen foretas mellom
fase og jord, L og PE, uten at jordfeilbryte-
ren kobler ut.
Spenningstest
Man må ta hensyn til sikkerhetstiltakene.
• Koble begge probespissene til måleobjektet.
Ved en spenning over ca. 12 V slås teste-
ren automatisk på.
Spenningsverdien leses av på lysdioden
(4) og på FLUKE T100/ T120/ T140 avle-
ses verdien også digitalt på skjermen (9).
Ved AC spenning lyser lysdiodene "+" og
"-" (8) og i tillegg fremkommer det.
Fluke T100/120/140
Måleprosedyre
Før hver
7