Especificaciones De La Contaminación Gaseosa Y De Partículas; Temperatura De Funcionamiento Ampliada - Dell PowerEdge T630 Manual Del Propietário

Ocultar thumbs Ver también para PowerEdge T630:
Tabla de contenido
Especificaciones de la contaminación gaseosa y de partículas
En la tabla a continuación, se definen las limitaciones que ayudan a evitar cualquier falla o daño en el equipo por contaminación gaseosa o
de partículas. Si los niveles de contaminación gaseosa o de partículas están por encima de los límites especificados y causan fallas o daños
en el equipo, es posible que deba corregir las condiciones medioambientales. La solución de las condiciones ambientales será
responsabilidad del cliente.
Tabla 24. Especificaciones de contaminación de partículas
Contaminación de partículas
Filtración de aire
Polvo conductor
Polvo corrosivo
Tabla 25. Especificaciones de contaminación gaseosa
Contaminación gaseosa
Velocidad de corrosión del cupón de cobre
Velocidad de corrosión del cupón de plata
NOTA:
Niveles máximos de contaminación corrosiva medidos al ≤50% de humedad relativa

Temperatura de funcionamiento ampliada

Tabla 26. Especificaciones de la temperatura de funcionamiento ampliada
Temperatura de funcionamiento ampliada
Funcionamiento continuado
Especificaciones
ISO clase 8 por ISO 14644-1 define la filtración de aire de centro de datos con
un límite de confianza superior del 95%.
NOTA:
Esta condición solo se aplica a los ambientes de centro de
datos. Los requisitos de la filtración de aire no se aplican a los
equipos de TI designados para ser utilizados fuera del centro de
datos, en entornos tales como una oficina o una fábrica.
NOTA:
El aire que entre en el centro de datos tiene que tener una
filtración MERV11 o MERV13.
El aire debe estar libre de polvo conductor, filamentos de zinc u otras
partículas conductoras.
NOTA:
Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de
centro sin datos.
El aire debe estar libre de polvo corrosivo.
El polvo residual que haya en el aire debe tener un punto delicuescente
inferior a una humedad relativa del 60%.
NOTA:
Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de
centro sin datos.
Especificaciones
<300 Å cada mes por Clase G1 de acuerdo con ANSI/ISA71.04-1985.
<200 Å cada mes de acuerdo con AHSRAE TC9.9.
Especificaciones
De 5 °C a 40 °C con una humedad relativa de 5% a 85%, y un punto de
condensación de 29 °C.
Especificaciones técnicas
39
Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido