Restricciones De La Temperatura De Funcionamiento Ampliada - Dell PowerEdge T630 Manual Del Propietário

Ocultar thumbs Ver también para PowerEdge T630:
Tabla de contenido
Temperatura de funcionamiento ampliada
≤ 1% de las horas de funcionamiento anuales
NOTA:
Al funcionar en el intervalo de temperatura ampliada, el sistema puede verse afectado.
NOTA:
Al funcionar en el intervalo de temperaturas ampliada, los avisos sobre la temperatura ambiente se pueden mostrar en el
panel LCD y en el registro de eventos del sistema.

Restricciones de la temperatura de funcionamiento ampliada

No se debe iniciar en frío por debajo de los 5 °C.
El sistema debe incorporar 6 ventiladores configurados.
La temperatura máxima de funcionamiento especificada es para una altitud máxima de 3.048 m (10.000 pies).
No se admite Express Flash.
No se admite GPU.
No se admite CPU de estaciones de trabajo de 160 W.
No se admite TBU interna (unidad de copia de seguridad en cinta).
Se necesitan 2 unidades de fuente de alimentación en modo redundante, pero no son compatibles con la función de error de la unidad
de fuente de alimentación.
No se admiten tarjetas periféricas que no hayan sido autorizadas por Dell ni tarjetas periféricas superiores a 25 W.
No se admite la unidad SSD PCIe.
No se admite la configuración de dieciocho unidades de disco duro de 3,5 pulgadas.
No se admite software IO.
40
Especificaciones técnicas
Especificaciones
NOTA:
Fuera de la temperatura de funcionamiento estándar (de
10 °C a 35 °C), el sistema puede funcionar de manera continua a
temperaturas de hasta 5 °C y alcanzar los 40 °C.
Para temperaturas comprendidas entre 35 °C y 40 °C, se reduce la
temperatura de bulbo seco máxima permitida 1 °C cada 175 m por encima de
950 m (1 °F cada 319 pies).
De 5 °C a 45 °C con una humedad relativa de 5% a 90%, y un punto de
condensación de 29 °C.
NOTA:
Fuera del intervalo de temperatura de funcionamiento
estándar (de 10 °C a 35 °C), el sistema puede funcionar a una
temperatura mínima de –5 °C o máxima de 45 °C durante un
máximo del 1% de sus horas de funcionamiento anuales.
Para temperaturas comprendidas entre 40 °C y 45 °C, se reduce la
temperatura máxima permitida en 1 °C cada 125 m por encima de los 950 m
(1 °F cada 228 pies).
Tabla de contenido