Especificaciones De La Contaminación Gaseosa Y De Partículas - Dell EMC PowerEdge T430 Manual Del Propietário

Ocultar thumbs Ver también para EMC PowerEdge T430:
Tabla de contenido
Tabla 24. Especificaciones ambientales
Tipo
Estado
Almacenamiento
En funcionamiento
Vibración máxima
En funcionamiento
Almacenamiento
Impacto máximo
En funcionamiento
Almacenamiento
Altitud máxima
En funcionamiento
Almacenamiento
Reducción de la altitud en funcionamiento
Hasta 35 °C (95 °F)
De 35 °C a 40 °C (de 95 °F a 104 °F)
De 40 °C a 45 °C (de 104 °F a 113 °F)
Especificaciones de la contaminación gaseosa y de partículas
En la siguiente tabla se definen las limitaciones que ayudan a evitar daños y fallas en el equipo provocados por la contaminación gaseosa
y de partículas. Si los niveles de contaminación gaseosa o de partículas están por encima de los límites especificados y causan daños
o errores en el equipo, es posible que deba corregir las condiciones medioambientales. La solución de las condiciones ambientales será
responsabilidad del cliente.
NOTA:
Esta sección define los límites para evitar daños en el equipo de TI y/o errores de la contaminación gaseosa y de partículas.
Si se determina que los niveles de polución gaseosa o de partículas están por encima del límite especificado en la siguiente tabla y que
son motivo de daño y/o errores en su equipo, es posible que sea necesario solucionar las condiciones ambientales que causan el daño
y/o los errores. La solución de las condiciones ambientales será responsabilidad del cliente.
Tabla 25. Especificaciones de contaminación de partículas (continuación)
Contaminación de partículas
Filtración de aire
NOTA:
Se aplica solo a los entornos de centro de datos. Los
requisitos de la filtración de aire no se aplican a los equipos de TI
designados para ser utilizados fuera del centro de datos, en entornos
tales como una oficina o una fábrica.
Polvo conductor
38
Especificaciones técnicas
Temperatura o especificación
De 5% a 95% de HR con un punto de condensación máximo
de 33 °C (91 °F). La atmósfera debe estar sin condensación
en todo momento.
De 10% a 80% de humedad relativa con un punto de
condensación máximo de 29 °C (84.2 °F).
0,26 G
a 5 - 350 Hz (todas las orientaciones de
rms
funcionamiento).
1,88 G
a 10 - 500 Hz durante 15 minutos (evaluados los
rms
seis laterales).
Seis impulsos ejecutados consecutivamente en el sentido
positivo y negativo de los ejes "x", "y" y "z" de 40 G durante
un máximo de 2,3 ms.
Seis impulsos ejecutados consecutivamente en el sentido
positivo y negativo de los ejes "x", "y" y "z" (un impulso en
cada lado del sistema) de 71 G durante un máximo de 2 ms.
3 0482000 m (10 0006560 pies)
12.000 m (39 370 pies).
Se reduce la temperatura máxima 1 °C/300 m (1 °F/547
pies) por encima de los 950 m (3117 pies).
Se reduce la temperatura máxima 1 °C/175 m (1 °F/319
pies) por encima de los 950 m (3117 pies).
Se reduce la temperatura máxima 1 °C/125 m (1 °F/228
pies) por encima de los 950 m (3117 pies).
Especificaciones
ISO clase 8 por ISO 14644-1 define la filtración de aire de
centro de datos con un límite de confianza superior del 95%.
NOTA:
El aire que entre en el centro de datos tiene que
tener una filtración MERV11 o MERV13.
El aire debe estar libre de polvo conductor, filamentos de
zinc u otras partículas conductoras.