5 - AJUSTE DEL RECEPTOR / MODOS DE FUNCIONAMIENTO
PERÍODO DE AUTOCOMPROBACIÓN
SW1
MODO DE FUNCIONAMIENTO CON BANDES DE SEGURIDAD ÓPTICAS
SW2
POLARIDAD DE INHIBICIÓN
SW3
POLARIDAD DE LA SEÑAL ATEST (depende del panel de control)
SW4
En caso de funcionamiento sin la señal ATEST, es necesario trabajar en el modo de ATEST positiva. Para cumplir
con la norma de seguridad EN ISO 13849-1: 2008, esta señal debe conectarse para probar el sistema.
Modo ON/WORK
El modo de funcionamiento se selecciona con SW2 del receptor. Este selector es necesario al trabajar con bandas
de seguridad ópticas. Todos los transmisores del receptor funcionan de la misma manera. Al cambiar el modo de
funcionamiento con los transmisores ya memorizados será necesario reiniciar el receptor.
Con las bandas de seguridad ópticas estándar, debe usarse el modo WORK debido al elevado consumo de los
elementos ópticos.
Con bandas de seguridad ópticas "siempre activas" OSE-S7502, ambos modos están permitidos. En el modo
ON, el sistema se convierte en universal para cualquier cuadro de maniobras. En el modo WORK, la duración de la
batería es la máxima gracias a que se apagan los elementos ópticos.
El sistema realiza una prueba completa del equipo, incluyendo la
7 s
comunicación por radio.
30 s
En el modo ON solo se permiten las bandas de seguridad ópticas
ON
"siempre activadas" (OSE-S7502), ya que el elemento óptico está
siempre activado.
En el modo WORK, los elementos ópticos están DESACTIVADOS
cuando la señal ATEST está activa, por lo que hay que desconectar
WORK
esta señal ATEST durante el movimiento de la puerta.
Abrir el contacto en el conector "INH-GND"
Contatto
Desactivar el detector NO-TOUCH.
abierto
Cerrar el contacto en el conector "INH-GND"
Contatto
cerrado
Desactivar el detector NO-TOUCH (CAP MAGIN)
ATEST negativa: la señal ATEST es una señal fija de 12 o 24 V que el
Negativa
cuadro de maniobras ajusta a 0 V para comprobar el sistema.
ATEST positiva: la señal ATEST se desconecta y cuando el cuadro de
Positiva
maniobras realiza una prueba envía una señal de 12 o 24 V.
CAPTIVE