Especificaciones Técnicas; Alimentación - TECSYSTEM T512 Manual De Instrucciones

Tabla de contenido
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ALIMENTACIÓN
Valores nominales de alimentación
Valores min/max alimentación
Vcc con polaridades invertibles
ENTRADAS
12 entradas para sondas RTD tipo Pt100 de tres hilos
Conexiones en tableros de bornes extraíbles
Canales de entrada protegidos contra las interferencias electromagnéticas
Compensaciones de cables para termorresistencias
SALIDAS
5 relés de alarma (AL0-AL1-AL2-AUX1-AUX2) SPDT
1 relé de avería de sondas o anomalía de funcionamiento (FAULT) SPST
Relé de salida con contactos de 5A-250Vca-res COS
Salida RS485 Modbus RTU
DIMENSIONES
192 x 96 mm– din43700-prof . 220mm (incluido tablero de bornes)
TESTS Y PRESTACIONES
Fabricación según la normativa CE
Protección contra las interferencias eléctricas EN 61000-4-4
Rigidez dieléctrica 1500 Vca para 1 min. entre relés de salida y sondas, relé y alimentación, alimentación y sondas
Precisión ±1% valor fondo de escala, ±1 dígito
Temperatura ambiente de trabajo de –20°C a +60°C
Humedad admitida 90% sin condensación
6
Ф
=1.
SERIE T512
T512
24-240
Vac-Vcc
50/60HZ
20-270
Vac-Vcc
50/60Hz
500 m (1 mm²)
Opcional (*)
Agujero 188 x 92
mm