Diagnóstico De Averías; Eliminación Del Aparato; Especificaciones Y Clasificación Ul - TECSYSTEM T512 Manual De Instrucciones

Tabla de contenido
DIAGNÓSTICO DE
AVERÍAS
La centralita no se enciende y la alimentación
en los cabos de los bornes 40-42 es correcta.
Uno de los canales está en FAULT por
FOC/FCC
En el encendido aparece la indicación "DATA
ERROR" o "DATA LOST"
Todas las sondas Pt100 están en FCC.
La temperatura indicada por uno o varios
canales es equivocada.
Desenganche
imprevisto
principal. La temperatura está a niveles de
régimen. Un solo canal ha determinado el
desenganche.
Si el problema persiste, póngase en contacto con el Departamento Técnico TECSYSTEM .
ELIMINACIÓN DEL APARATO
Las directivas europeas 2002/96/CE (RAEE) y 2002/95/CE (RoHS) se han aprobado para reducir los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos e incentivas el reciclaje y la reutilización de los materiales y de los componentes de
estos aparatos, reduciendo de esta manera la eliminación de residuos y de los compuestos nocivos provenientes de
material eléctrico y electrónico.
Todos los aparatos eléctricos y electrónicos suministrados a partir del 13 de agosto de 2005 están marcados
con este símbolo, según cuanto indicado por la Directiva Europea 2002/96/CEE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE). Cualquier aparato eléctrico o electrónico marcado con este símbolo deben
eliminarse por separado respecto a los residuos domésticos normales.
Devolución de aparatos eléctricos usados: ponerse en contacto con TECSYSTEM o el agente TECSYSTEM para
recibir información sobre la correcta eliminación de los aparatos.
TECSYSTEM es consciente del impacto de sus productos en el medio ambiente y pide a sus clientes una asistencia
activa para la eliminación correcta y ecocompatible de los aparatos.
ESPECIFICACIONES Y CLASIFICACIÓN UL
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN
RELÉS DE SALIDAS DE ALARMA
ENTRADA Pt100
OPCIONAL
Comprobar que: el conector esté bien introducido en la sede, los
hilos de conexión estén bien ajustados, no haya signos evidentes
de quemaduras en los conectores. Quitar la alimentación y
efectuar las operaciones anteriormente indicadas, volver a
conectar la tensión.
Controlar las conexiones de las sondas Pt100, verificar las
indicaciones incluidas en los párrafos: conexión de las sondas
Pág.11.
Una interferencia fuerte ha dañado los datos presentes en la
memoria. Véase el párrafo de diagnóstico de datos programados,
Pág. 11.
Conexión equivocada de las sondas, el tablero de bornes se ha
introducido girado. Controlar las conexiones y el tablero de bornes.
Póngase en contacto con el Departamento Técnico TECSYSTEM .
Comprobar con la función MEMO si hay sondas defectuosas.
del
interruptor
Sustituir la sonda. Controlar los tableros de bornes de apoyo de las
señales de medición.
24 – 240 Vac/ Vdc (20-270Vac/Vdc) 50/60 Hz, 20VA max
6 x 5A 250VAC-res COS=1 resistivo
MAX 12 x RTD Pt100 3 hilos
Salida RS485
SERIE T512
CAUSAS Y SOLUCIONES
23
Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

T512 modbus

Tabla de contenido