En caso que se deba sustituir la centralita existente con una nueva, para garantizar un funcionamiento seguro y
correcto de la misma, se deben sustituir los bornes de conexión sondas/relés/alimentación con los bornes nuevas
que se incluyen.
ATENCIÓN: la centralita no debe apagarse durante la fase de arranque (boot) para evitar la pérdida de los datos de
configuración. En caso de problemas de configuración, entre en PROGRAMACIÓN y seleccione la opción "factory
default" para restablecer las configuraciones de fábrica.
NOTAS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS
Efectúe las conexiones eléctricas en los tableros de bornes extraíbles como se indica en la Pág. 10.
El relé de alarma AL0 conmuta cuando se alcanza el valor de umbral prefijado, habilitación disponible en todos los
canales, véase paso 3 programación en la página 13.
Los relés de alarma AL1-AL2 / AUX1-AUX2 conmutan cuando se alcanzan los valores de umbral prefijados según la
lógica de intervención elegida (Mode Alarm: 1-2-3-4) como se indica en la Pág. 15.
El relé de FAULT (AVERÍA) conmuta cuando se alimenta la centralita, y mantiene la conmutación hasta que se produce
uno de los siguientes eventos:
Defecto de memoria de datos (mensaje DATA LOST / DATA ERROR).
Avería en las sondas Pt100 (FCC sonda en corto, FOC sonda interrumpida)
Tensión de alimentación insuficiente.
NOTA: no conectar el relé de FAULT al circuito de desconexión del transformador para evitar fuera de servicio de la
instalación no deseados.
Los bornes 40-42 deben conectarse a las fases de alimentación, mientras que el borne 41 debe conectarse a la TIERRA
de la instalación.
NOTA: quite siempre la temperatura al instrumento antes de efectuar cualquier conexión eléctrica.
DIAGNÓSTICO DE LOS DATOS PROGRAMADOS
En caso de alteración de los datos programados, en el encendido aparece la indicación DATA ERROR con la relativa
señalación del contacto de Fault.
En este caso por motivos de seguridad se cargan automáticamente los parámetros predeterminados (véase párrafo sobre
los parámetros de fábrica predeterminados, página 15).
Elimine la indicación DATA ERROR apretando ENT/RST y efectúe la programación para introducir los valores deseados.
Finalmente apague y vuelva a encender la unidad para comprobar el correcto funcionamiento de la memoria, en caso
que esté dañada sigue apareciendo DATA ERROR (enviar la centralita a TECSYSTEM srl para la reparación).
En caso de rotura de la memoria interna aparece la indicación DATA LOST con la relativa señalación del contacto de Fault
(enviar la centralita a TECSYSTEM srl para la reparación).
CONEXIÓN DE LAS SONDAS
Los sensores PT100 deben conectarse como se indica en la página 10, cada tarjeta acepta 4 entradas
Pt100. Todos los cables de las señales de medida de las Pt100 deben respetar taxativamente:
 estar separados de los de potencia
 estar realizados con un cable blindado con conductores trenzados
 tener una sección de al menos 0,5 mm²
 estar firmemente fijados en los tableros de bornes
 tener conductores de estaño o plata
 el blindaje debe conectarse a la TIERRA (GROUND) del aparato junto al cable de tierra.
NOTA: para una instalación correcta de las sondas y del cable de transporte de señales consulte el manual sobre
las notas de instalación de sondas y SCS.
Qué puede suceder si no se respetan las reglas de instalación.
1) El campo eléctrico que se irradia de una línea de potencia a otros circuitos, se acopla capacitivamente con los
conductores (en especial, con cables no blindados). El efecto de este acoplamiento es que se provoca una señal que se
superpone a la transmitida en los conductores adyacentes causando errores de lectura.
2) Las variaciones del flujo magnético presentes en las líneas de potencia pueden inducir una fuerza electromotriz en los
cables de transporte de las señales (en especial con cables no trenzados), que dado que es un circuito cerrado genera
una corriente. Esta corriente de interferencia, multiplicada por la resistencia del circuito da un valor de tensión que se
superpone a la señal que se debe transmitir falseando la medición detectada por el sensor.
3) Los falsos contactos pueden determinar una alteración de la señal con la consiguiente variación de la temperatura
detectada.
En algunos casos específicos, cuando no se respetan las reglas de conexión de los sensores Pt100 entre la caja SCS y
la centralita termométrica se pueden producir las siguientes anomalías:
a) lecturas de temperatura equivocadas, alarmas o desenganches anómalos.
b) avería mecánica o eléctrica de las sondas Pt100.
c) daño de las entradas Pt100 en la centralita.