Conexión Digital De Sensor (Iq) - JAQUET T401.00 Instrucciones De Uso

Dispositivos de medición y de conmutación de la frecuencia
Tabla de contenido
Instrucciones de uso T401 / T402
Pull up integrado
Nivel activador
Blindaje
Supervisión-Sensor
3.2.2 Conexión Digital de Sensor (IQ)
Intervalo de frecuencia (-
3dB)
Resistencia de entrada
Tensión de entrada
Ancho de pulsación positivo
mínimo
Alimentación del sensor
Nivel activador
Blindaje
Supervisión-Sensor
Revisión: 002
820 ohm a la alimentación del sensor (configurable para sensores de dos
cables con puente jumper J1)
Adaptación nivel activador "trigger level"
Configurable con el puente(jumper) J2 en el área:
250mV ... 6.5V (>500mVpp) [configuración de fábrica]
28mV ... 6.5V (>20mV
Para el blindaje del cable de sensor dispone de una conexión propia. Esa
conexión está unida galvánicamente con el potencial 0V de la alimentación del
sensor (OVS).
Hay tres parametrizaciones para la supervisión del sensor que se pueden
programar mediante software:
Sin Supervisión-Sensor
Supervisión de sensores alimentados (tipo de sensor activo)
[También para sensores de 2-alambres, que son alimentados por la
resistencia pull-up integrada (jumper J1).]
Tan pronto el sensor absorba una corriente fuera de I
considera defectuoso.
I
= 0.5...25 mA
min.
I
= 0.5...25 mA
max.
Supervisión de sensores no alimentados (tipo de sensor pasivo)
[Para sensores de 2-hilos tales como los sensores electromagnéticos.]
Tan pronto se interrumpa el circuito de corriente se considera que el
sensor está defectuoso.
0.01 Hz / 35 kHz
46 kOhm
Máx. ± 36V peek
Ancho de pulsación mín. 1.5 µs
T40x.00
+14V, máx. 35mA Resistente a
cortocircuitos
En caso de activación del limitador de corriente el circuito de corriente tiene que
estar abierto, para poder reiniciar la protección.
min.U
= 1.6 V
low
max.U
= 4.5 V
high
Para el blindaje del cable de sensor dispone de una conexión propia. Esa
conexión está unida galvánicamente con el potencial 0V de la alimentación del
sensor (OVS).
Hay dos parámetros para supervisar el sensor que se pueden programar con el
software:
Sin Supervisión-Sensor
Supervisión de sensores alimentados (tipo de sensor activo)
[También para sensores de 2-hilos, que son alimentados por la resistencia
pull-up integrada (jumper J1).]
Tan pronto el sensor absorba una corriente fuera de I
considera defectuoso.
I
= 0.5...25 mA
min.
I
= 0.5...25 mA
max.
)
eff
+5V, máx. 35mA Resistente a
cortocircuitos
JAQUET AG
e I
, se
min
max
T40x.03
e I
, se
min
max
8/29