Instalación; Asignación De Las Conexiones; Salida De Relé; Salida Análoga - JAQUET T401.00 Instrucciones De Uso

Dispositivos de medición y de conmutación de la frecuencia
Tabla de contenido
Instrucciones de uso T401 / T402
5 Instalación
El T400 debe ser instalado únicamente por personal profesional cualilficado. Un T400 en perfecto estado, una
configuración y una instalación correctas son requisitos imprescindibles. Por favor tenga en cuenta nuestras
disposiciones de seguridad en el capítulo 1 Indicaciones de seguridad
El tacómetro T400 tiene que poder ser separado de la alimentación de tensión en caso de emergencia
mediante un interruptor u otro dispositivo.
Los instrumentos corresponden a la clase de protección I. Por eso es obligatorio colocar una toma de tierra en
el borne PE.
Antes de encender la planta hay que verificar que el suministro de tensión esté en el rango prescrito.
El blindaje del cable de sensor tiene que ser conectado en el borne "Sh". Sólo así se puede minimizar la
dispersión. No obstante ese borne no está conectado interiormente con la toma de tierra, sino que solo está
conectado con el polo negativo del suministro de corriente.
Requisito CSA: El EQUIPO PERMANENTEMENTE CONECTADO requiere las consideraciones especiales
para satisfacer la CEC y las desviaciones canadienses en el estándar, incluyendo la protección de la
sobrecorriente y fallas como requerido.
6 Asignación de las conexiones
Vista frontal T401/T402
IQ
Revisión: 002
Conexiones de sensor
SH
0VS
+V
IQ
Sign
IQ
Salida de colector abierto
Col
Emit
abierto
Entrada binaria :
+Bin
Salida de relé :
2
NC
NO
Com
+U
Salida análoga :
-U
+I / +U : polo positivo para corriente o bien para tensión
-I / -U : polo negativo para corriente o bien para tensión
Energía auxiliar :
+24V
0V
PE
: blindaje cable del sensor
: tensión de referencia del sensor
: alimentación del sensor
: señal análoga del sensor
: señal digital del sensor
: salida de colector
: referencia de señal para la salida de colector
: conexión de un sensor (contra 0VS)
: normal cerrado
: normal abierto
: contacto común
: tensión de alimentación (10 ... 36 V)
: referencia para alimentación (GND)
: toma de tierra
JAQUET AG
14/29
Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido