Instrucciones de uso T401 / T402
Definición de alarma
Esa función define la alarma (común). Solamente puede depender de un fallo del sistema o como enlace
lógico entre el fallo de sistema O la supervisión del sensor.
Durante la alarma el LED "OK" se apaga. Además el relé cae y la salida analógica baja a 0mA (0V)
independientemente del rango de salida configurado (modo).
8.5.2 Parámetro de sensor (Configuración
Tipo de sensor
Aquí se define el tipo de sensor conectado.
<Sensor activo> para la supervisión de sensores alimentados. (También para sensores de 2-hilos, que son
alimentados por la resistencia pull-up integrada (jumper J1).)
<Sensor pasivo> para la supervisión de sensores no alimentados. (Para sensores de 2 hilos como por
ejemplo los sensores electromagnéticos.)
Información detallada en el capítulo 9.4.1 Fallo del sensor (monitorización del sensor)
Entrada del sensor
Aquí se selecciona entre la entrada analógica (Sign) y la digital (IQ).
Corriente mínima del sensor
Mientras el consumo de corriente del sensor esté por encima del valor <mínimo de corriente del sensor>, se
considerará que el sensor funciona correctamente.
Corriente máxima del sensor
Mientras el consumo de corriente del sensor esté por debajo del valor <máximo de corriente del sensor>, se
considerará que el sensor funciona correctamente.
8.5.3 Salida analógica (Configuración
T402
[V]
10.5
10
6
2
0
Valor inicial del rango de medición
Corresponde al valor, en el que debe estar el valor menor definido en la salida analógica.
(0 o bien 4mA o 0 o bien 2V)
Valor final del rango de medición
Corresponde al valor, en el que debe estar el valor mayor definido en la salida analógica.
(20mA o 10V)
Para una función de transferencia negativa el valor final tiene que haber sido seleccionado menor que el valor
inicial.
Revisión: 002
T401
[mA]
Modo
21
20
4...20mA / 2...10V Modo
12
4
0
Valor inicial
sensor)
Salida analógica)
0...20mA / 0...10V Mode
(Valor de medición
mínimo mostrado)
Revoluciones
Valor final
[rpm]