TECSYSTEM S.r.l ®
NOTES SUR LA FONCTION FCD
La T154 dispose d'une innovante fonction de contrôle adjointe au état dynamique des sondes Pt100.
Si une sonde thermométrique dût accidentellement tomber en panne, le défaut se manifeste avec un rapide
accroissement de sa résistance et donc de la température enregistrée par la centrale.
Il est évident que cet accroissement n'est pas un phénomène directement conséquent au accroissement de la
puissance de la machine à protéger, soit elle un motor ou bien un transformateur encapsulé ou à sec.
Donc il est nécessaire discriminer l'état de la sonde et donner la signalisation de Fault plutôt qu'un signal de
Alarm ou, pire, de Trip.
En cas de contrôle de la température des moteurs électriques, sa rapide accroissement pourrait être consé-
quence d'un fonctionnement à rotor bloqué et pas d'une sonde en panne; dans ce cas, le relais de Fault, une
fois excité, met en évidence cette condition anomale pour le fonctionnement du moteur.
En activant la fonction FCD, il est possible d'avoir sur les contacts 7-8-9 un signal de Fault quand la températu-
re enregistrée par une Pt100 augmente plus rapidement de "n" °C/sec (chargeable de 1 à 30).
En fonction de la valeur chargée on a une différente sensibilité qui peut être utile pour beaucoup d'applications:
-de 1 à 10: sensibilité élevée, utile par exemple pour signaler tout de suite le blocage du rotor d'un moteur.
-de 10 à 20: sensibilité moyenne, utile pour avoir des indications relatives à éventuelles perturbations qui in-
fluencent la lecture de la sonde, problèmes de connexion ou bien sondes en panne.
-de 20 à 30:sensibilité basse, utile dans les applications où une sensibilité plus basse pourrait être à l'origine de
fault pour FCD non désirés.
-en chargant "no" la fonction FCD est désactivée.
Quand un canal est en Fault pour FCD, les relatives signalisations de Alarm et trip sont interdites pour signaler
seulement l'anomalie d'accroissement trop rapide de la température.
Appuyer Reset pour effacer la signalisation FCD de tous les canaux et restaurer le relais fault.
DIAGNOSTIC DES CAPTEURS THERMOMETRIQUES
En cas de rupture di une des sondes thermométriques installées sur la machine à protéger, on a l'ins-
tantané commutation du relais de FAULT, avec la relative indication de sonde en panne sur le canal
correspondant.
· Fcc pour sonde en court-circuit.
· Foc pour sonde interrompue
Pour éliminer le message et rétablir la commutation du Fault, il est nécessaire vérifier les connexions
.
des Pt100 et, éventuellement, remplacer la sonde défectueuse
DIAGNOSTIC DONNEES PROGRAMMES
En cas de rupture de la mémoire interne ou bien d'altération des données programmées à l'allumage
apparaît l'indication Ech avec la relative signalisation du contact de Fault.
Dans ce cas, per raisons de sécurité, les paramètres de default sont chargés automatiquement:
CH1 Alarm= 90°C, Trip= 119°C
CH2 Alarm= 90°C, Trip= 119°C
CH3 Alarm= 90°C, Trip= 119°C
CH4= NO, Ch-Fan= 1-2-3, Fan-on= 70°, Fan-off= 60°, HFN= 000.
Eliminer l'indication Ech en appuyant RESET et faire la programmation pour ajouter les valeurs dési-
rées.
Finalement éteindre et rallumer l'unité pour vérifier le fonctionnement correct de la mémoire, dans le cas
où elle est endommagée apparaît encore Ech (envoyer la centrale à TECSYSTEM pour la réparation).
REMARQUE IMPORTANTE
: quand la centrale est alimentée directement par le secondaire du
transformateur à protéger, elle peut être foudroyée par des surtensions de intensité élevée: ces in-
convénients se vérifient si l'interrupteur principal est connecté sans la charge. Ca est beaucoup plus
évident quand la tension de 220 Vca est prise directement par les barres du secondaire du transforma-
teur et existe une batterie de condensateurs fixe de rephasage du transformateur même.
Pour protéger la centrale contre les surtensions de ligne, on conseille d'utiliser des éclateurs électro-
niques PT-73-220, étudié par TECSYSTEM S.r.l. pour ce but particulier.
En alternative on conseille d'adopter tensions d'alimentation de 24 Vca ou, encore mieux, 24 Vcc.
En cas de remplacement d'un contrôleur, pour assurer son bon fonctionnement, il faut aussi
remplacer tous les borniers (alimentation, sondes relais) par ceux fournis avec le nouvel
appareil, uniquement si la marque des nouveaux borniers est différente de celle des anciens.
T154-4