TECSYSTEM T154-4 Instalación Y Programación página 18

Tabla de contenido
Idiomas disponibles
  • ES

Idiomas disponibles

TECSYSTEM S.r.l ®
PROGRAMMIERUNG
TASTE
Halten Sie die PRG-Taste bis LED PRG-ON
PRG/SET
1
einschaltet. Auf dem Display erscheint PRG
und danach ALARM-Schwelle für CH 1
2
den gewünschten Grenzwert eingeben
PRG/SET
3
am Display erscheint TRIP für CH 1
4
den gewünschten Grenzwert eingeben
Wiederholen die Punkte 2,3 und 4, um die
5
Schwellen von ALARM und TRIP von CH2 und
CH3 zu wählen
PRG/SET
6
7
PRG/SET
8
am Display erscheint ALARM für CH 4
9
den gewünschten Grenzwert eingeben
PRG/SET
10
am Display erscheint TRIP für CH 4
11
den gewünschten Grenzwert eingeben
Il LED Fan blinkt und die LED des Kanal, auf
PRG/SET
12
Wählen NO, CH 1-2-3 oder CH 4 aus
13
PRG/SET
14
PRG/SET
15
Am Display erscheint die Schwelle ON der FAN
16
den gewünschten Grenzwert eingeben
PRG/SET
17
Am Display erscheint die Schwelle OFF der
PRG/SET
18
19
den gewünschten Grenzwert eingeben
PRG/SET
20
21
PRG/SET
22
Am Display erscheint FCD <> "dato"
23
Den gewünschten Wert eingeben
PRG/SET
24
Speicherung der geladenen Daten
ENT
25
und verlassen des Programmiermodus
PRG/SET
26
1) Es ist möglich zum vorhergeneden Schritt beim Drücken MODE-Taste zurückkehren.
2) Wenn beim Drücken ENT "Err" erscheint, das bedeutet, dass einen der folgenden Fehler
ALARM ≥ TRIP oder FAN-OFF ≥ FAN-ON gemacht wurde. Drücken PRG-Taste zum Schritt 1
zurückzukehren um die Daten zu verbessern.
3) Sollte man 1 Minute lang die Tastatur nicht betätigen, wird die Programmierung ohne Daten-
speicherung verlassen.
18
WIRKUNG
LED CH 4 blinkt
YES oder NO programmieren
der die Lüftung bezieht, leuchten
(wenn CH 4 YES)
Am Display erscheint ON
Am Display erscheint OFF
FAN
Am Display erscheint HFN
Die Stundenanzahl eingeben
Am Display erscheint END
Rückkehr zum Schritt 1
T154-4
BEMERKUNGEN
Aktivierung CH 4
mit YES ist CH 4 aktiviert
mit NO ist CH 4 ist gesperrt
Wenn CH 4=NO
gehen zum Schritt 11
NO: FAN gesperrt,
gehen zum Schritt 20
FAN eingeschaltet
FAN ausgeschaltet
Zyklischer Test der Ventilatoren
für 5 Minuten jede "n" Stunden
000= gesperrt Funktion
Fault für schnelle Erhöhung der
Temperatur (°C/sec)
Von "no" (gesperrt Funktion)
Bis 30 °C/sec
Programmierungsend
Err: falsche Programmierung der
Werten bei LEDs angezeigt
(Schritt 2)

Hide quick links:

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido