Especificaciones ambientales
NOTA: Se aplica solo a los entornos de
centro de datos. Los requisitos de la
filtración de aire no se aplican a los equipos
de TI designados para ser utilizados fuera
del centro de datos, en entornos tales
como una oficina o una fábrica.
Polvo conductor
NOTA: Se aplica a entornos de centro de
datos y entornos de centro sin datos.
Polvo corrosivo
NOTA: Se aplica a entornos de centro de
datos y entornos de centro sin datos.
Contaminación gaseosa
NOTA: Niveles máximos de contaminación corrosiva medidos al ≤50% de humedad relativa
Velocidad de corrosión del cupón de cobre
Velocidad de corrosión del cupón de plata
Temperatura de funcionamiento ampliada
NOTA: Al funcionar en el intervalo de temperatura ampliada, el sistema puede verse afectado.
NOTA: Al funcionar en el intervalo de temperaturas ampliada, los avisos sobre la temperatura
ambiente se pueden mostrar en la pantalla LCD y en el registro de eventos del sistema.
Funcionamiento continuado
< 1% de las horas de funcionamiento anuales
El aire debe estar libre de polvo conductor,
filamentos de zinc u otras partículas conductoras.
•
El aire debe estar libre de polvo corrosivo.
•
El polvo residual que haya en el aire debe
tener un punto delicuescente inferior a una
humedad relativa del 60%.
<300 Å cada mes por Clase G1 de acuerdo con
ANSI/ISA71.04-1985.
<200 Å cada mes de acuerdo con AHSRAE TC9.9.
De 5 °C a 40 °C con una humedad relativa de 5 %
a 85 %, y un punto de condensación de 29 °C.
NOTA: Fuera de la temperatura de
funcionamiento estándar (de 10 °C a 35 °C),
el sistema puede funcionar de manera
continua hasta 5 °C o alcanzar los 40 °C.
Para temperaturas comprendidas entre 35 °C y 40
°C, se reduce la temperatura de bulbo seco
máxima permitida 1 °C cada 175 m por encima de
950 m (1 °F cada 319 pies).
De 5 °C a 45 °C con una humedad relativa de 5 %
a 90 %, y un punto de condensación de 29 °C.
193