Temperatura
Especificaciones
de
funcionamient
o ampliada
Para temperaturas comprendidas entre 40 °C y 45 °C, se reduce la temperatura de
bulbo seco máxima permitida 1 °C cada 125 m por encima de 950 m (1 °F cada 228
pies).
Restricciones de la
•
temperatura de
funcionamiento
•
ampliada
•
•
•
•
•
Especificaciones medioambientales
NOTA: Para obtener información adicional sobre medidas medioambientales para configuraciones
específicas del sistema, visite Dell.com/environmental_datasheets.
Temperatura
Especificaciones
Almacenamiento
De –40 °C a 65 °C (de –40 °F a 149 °F)
Funcionamiento
De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F) sin que el equipo reciba la luz directa del sol.
continuo (para
altitudes inferiores
a 950 m o 3117
pies)
Aire fresco
Para obtener información sobre el funcionamiento al aire fresco, consulte la
sección de temperaturas en funcionamiento ampliado.
Degradado de
20 °C/h (36 °F/h)
temperatura
máxima (en
funcionamiento y
almacenamiento)
178
NOTA: Fuera del intervalo de temperatura de funcionamiento estándar (de
10 °C a 35 °C), el sistema puede funcionar a una temperatura mínima de –5 °C
o máxima de 45 °C durante un máximo del 1 % de sus horas de
funcionamiento anuales.
La temperatura máxima de funcionamiento especificada es para una altitud
máxima de 3048 m (10 000 pies).
Las unidades de fuente de alimentación no redundantes no son compatibles.
No se admiten las fuentes de alimentación cableadas.
No se admiten tarjetas periféricas que no hayan sido autorizadas por Dell ni
tarjetas periféricas superiores a 25 W.
La copia de seguridad en cinta interna unidad (TBU) no es compatible.
No se debe iniciar en frío por debajo de los 5 °C.
Active la degradación de rendimiento del procesador.