La columna Disk Status muestra el estado de cada disco físico. Cada disco de
un volumen puede tener el estado GOOD, lo que significa que está en línea y
funcionando adecuadamente, o bien FAILED, lo cual indica que el disco presenta
algún problema de hardware o configuración que debe resolverse.
Por ejemplo, un volumen IM con un disco secundario que se haya extraído del
chasis aparece como:
# raidctl -l c1t0d0
Volume
----------------------------------------------------------------
c1t0d0
Consulte la página del comando man de raidctl(1M) para ver más información
sobre el estado de los volúmenes y discos.
Nota – Los nombres de dispositivo lógico pueden aparecer de otro modo en su
sistema, en función del número y tipo de controladores de disco instalados.
2. Escriba el comando siguiente:
# raidctl -c principal secundario
De forma predeterminada la creación de un volumen RAID es un proceso
interactivo. Por ejemplo:
# raidctl -c c1t0d0 c1t1d0
Creating RAID volume c1t0d0 will destroy all data on member disks,
proceed (yes/no)? yes
...
Volume
#
16
Guía de administración de los servidores Sun SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Julio 2009
FAILED : indica que el volumen debería suprimirse y reinicializarse. Este fallo
puede producirse si se pierde uno de los discos de un volumen IS o se pierden
ambos discos de un volumen IM.
Sub
Disk
0.1.0
N/A
c1t0d0
is created successfully!
Size
Stripe
Status
Size
136.6G
N/A
DEGRADED OFF
136.6G
GOOD
136.6G
FAILED
Cache
RAID
Level
RAID1