Temperatura de funcionamiento ampliada

Tabla 26. Especificaciones de la temperatura de funcionamiento ampliada
Temperatura de funcionamiento ampliada
Funcionamiento continuado
≤ 1% de las horas de funcionamiento anuales
NOTA:
Al funcionar en el intervalo de temperatura ampliada, el sistema puede verse afectado.
NOTA:
Al funcionar en el intervalo de temperaturas ampliada, los avisos sobre la temperatura ambiente se pueden mostrar en el
panel LCD y en el registro de eventos del sistema.

Restricciones de la temperatura de funcionamiento ampliada

No se debe iniciar en frío por debajo de los 5 °C.
La temperatura máxima de funcionamiento especificada es para una altitud máxima de 3050 m (10 000 pies).
Los procesadores de 165 W/12 núcleos y voltaje superior (potencia de diseño térmico (TDP) >165 W) no son compatibles.
Son necesarios seis ventiladores intercambiables sin desconexión (ventiladores STD).
No se admite la redundancia de ventiladores.
No se admite la configuración de 18 unidades de 3,5 pulgadas.
No se admiten unidades NVme.
Es necesaria una unidad de suministro de energía redundante.
NOTA:
No se admite falla de PSU.
No se admiten los NVDIMM
No se admiten GPU.
No se admite la unidad de copia de seguridad en cinta .
No se admiten tarjetas periféricas que no hayan sido autorizadas por Dell ni tarjetas periféricas superiores a 25 W (nivel de enfriamiento
= 7 o superior).
Especificaciones
De 5 °C a 40 °C con una humedad relativa de 5% a 85%, y un punto de
condensación de 29 °C.
NOTA:
Fuera de la temperatura de funcionamiento estándar (de
10 °C a 35 °C), el sistema puede funcionar de manera continua a
temperaturas de hasta 5 °C y alcanzar los 40 °C.
Para temperaturas comprendidas entre 35 °C y 40 °C, se reduce la
temperatura de bulbo seco máxima permitida 1 °C cada 175 m por encima de
950 m (1 °F cada 319 pies).
De 5 °C a 45 °C con una humedad relativa de 5% a 90%, y un punto de
condensación de 29 °C.
NOTA:
Fuera del intervalo de temperatura de funcionamiento
estándar (de 10 °C a 35 °C), el sistema puede funcionar a una
temperatura mínima de –5 °C o máxima de 45 °C durante un
máximo del 1% de sus horas de funcionamiento anuales.
Para temperaturas comprendidas entre 40 °C y 45 °C, se reduce la
temperatura máxima permitida en 1 °C cada 125 m por encima de los 950 m
(1 °F cada 228 pies).
Especificaciones técnicas
37