Pasos
1
Quite el aislamiento de los extremos de los cables de alimentación de CC, dejando a la vista unos 13 mm (0,5 pulgadas) de cable de
cobre.
ADVERTENCIA:
fuente de alimentación o el sistema.
2
Introduzca los extremos de cobre en los conectores correspondientes y apriete los tornillos cautivos de la parte superior del conector
correspondiente con un destornillador Philips n.º 2.
ADVERTENCIA:
cubrir con la tapa de goma antes de introducir el conector correspondiente en la fuente de alimentación.
3
Gire la cubierta de goma en el sentido de las agujas del reloj sobre los tornillos cautivos.
4
Introduzca el conector correspondiente en el suministro de energía.
Cubierta del sistema
La cubierta del sistema proporciona seguridad para todo el sistema y también ayuda a mantener el flujo de aire adecuado dentro del
sistema.
Extracción de la cubierta del sistema
Prerrequisitos
1
Siga las pautas de seguridad que se enumeran en
2
Apague el sistema y todos los periféricos conectados.
3
Desconecte el sistema de la toma eléctrica y los periféricos.
4
Extraiga el bisel frontal en caso de que esté instalado.
5
Coloque el sistema en una superficie plana y estable.
Pasos
1
Gire el cierre de liberación del pestillo hasta la posición de bloqueo.
2
Presione el pestillo de liberación de la cubierta y extraiga la cubierta del sistema.
La polaridad inversa al conectar los cables de alimentación de CC puede dañar de forma permanente la
Para proteger la fuente de alimentación de las descargas electrostáticas, los tornillos cautivos se deben
Instrucciones de
seguridad.
Instalación y extracción de los componentes del sistema
93