Salidas Opcionales - TECSYSTEM T1048 Manual De Instrucciones

Tabla de contenido

SALIDAS OPCIONALES

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO RS485 MODBUS (solo versión RS485)
El módulo de expansión MODBUS INSIDE está incorporado en el interior de la centralita y permite la transferencia de
datos en una red RS485 con protocolo MODBUS RTU.
NOTAS DE FUNCIONAMIENTO
Para un correcto funcionamiento del módulo es necesario configurar los parámetros de set-up de la red RS485: address,
baud rate, bit de paridad.
Véanse los pasos de programación del 40 al 45 en la página 14.
La comunicación serial de la centralita de control de temperatura está activa solo cuando T1048 está en modo de
funcionamiento de control de temperatura en una de las modalidades previstas (Scan, Auto, Man y T.Max).
Cuando se activan otras funciones como programación, visualización de la programación y pruebas de los relés, la
comunicación ModBus se desactiva temporalmente.
TRANSMISIÓN DE DATOS EN RED MODBUS
El módulo interno MODBUS INSIDE permite conectar la centralita T1048 a una red RS485 con protocolo Modbus RTU
para poder leer los datos indicados en la tabla Modbus de la Pág. 22 y poder escribir los indicados en el párrafo de notas;
para la programación remota el módulo siempre está en modalidad slave.
La centralita T1048 está en comunicación con la red solo cuando está en modalidad lectura de temperaturas, mientras
que está inactiva en las siguientes modalidades: visualización, programación y relés test.
CONEXIONES ELÉCTRICAS RS485
En lo que se refiere al cable de señal que se debe utilizar para garantizar el correcto funcionamiento de la red, siga las
indicaciones de la norma EIA RS485 que sugiere utilizar un cable de par trenzado 24AWG.
El cable de par trenzado que conecta todas las unidades en RS485 podría requerir una resistencia terminal de 120 ohm
en la última unidad de la serie.
Conecte el cable de par trenzado teniendo en cuenta las polaridades y efectúe la puesta de la red evitando crear curvas
estrechas o enrollamientos en anillo, para no modificar la impedancia de línea. Si es necesario está disponible también el
borne para la conexión de masa GND.
Coloque siempre el cable de par trenzado RS485 lejos de los cables de potencia.
DATA FRAME
El frame en transmisión asincrónica se compone de: 1 bit de start, 8 bit de datos, 1 bit de paridad (par o impar, si la
paridad se ha fijado) y 1 bit de stop. Nota: con paridad NO (ninguna) se debe seleccionar 2 bit de stop.
Las Baud rate permitidas son: 2400, 4800, 9600, 19200 y 38400 .
La longitud de las palabras (DATA) es de 16 bit si no se especifica.
INTRODUCCIÓN AL MÓDULO ETHERNET (solo versión ETH)
La conectividad Ethernet de la nueva T1048 permite implementar directamente las funciones de la centralita Tecsystem en
su sistema de seguimiento.
El módulo integrado incluye todas las características de red esenciales, entre otras la conexión Ethernet 10Base T / 100
Base-TX, completo stack TCP / IP, adecuado para trabajar como Modbus TCP slave.
La centralita puede utilizarse para la configuración remota, el seguimiento en tiempo real o la resolución de los problemas.
El sistema Telnet basado en Windows permite configurar fácilmente T1048 en una subred con direcciones IP específicas.
TRANSMISIÓN DE DATOS
El módulo Ethernet permite conectarse a la centralita mediante Modbus TCP slave consintiendo: leer los datos indicados
en la tabla modbus de la Pág. 22 y poder escribir los indicados en el párrafo de notas para la programación remota.
El módulo ETH está siempre en modalidad slave.
La centralita T1048 está en comunicación con la red solo cuando está en modalidad lectura de temperaturas, mientras que
está inactiva en las siguientes modalidades: visualización, programación y relés test.
1MN0095 REV.1
T1048
19
Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido