Restricciones De La Temperatura De Funcionamiento Ampliada; Especificaciones De La Contaminación Gaseosa Y De Partículas - Dell EMC PowerEdge T140 Especificaciones Técnicas

Tabla de contenido
NOTA:
Cuando el sistema funciona en el rango de temperatura ampliado, se pueden informar advertencias de temperatura
ambiente en el registro de eventos del sistema.

Restricciones de la temperatura de funcionamiento ampliada

No inicie el sistema en frío debajo de los 5 °C.
La temperatura máxima de funcionamiento especificada es para una altitud máxima de 3048 m (10 000 pies).
Es necesaria una unidad de suministro de energía redundante.
Es necesario un ventilador del sistema.
No se admiten tarjetas periféricas que no hayan sido autorizadas por Dell ni tarjetas periféricas superiores a 25 W.
No se admite GPU.
La unidad de respaldo de cinta no es compatible.
Para un sistema con capacidad de unidad de 4 TB (o más), la PERC es necesaria para el control térmico.
Especificaciones de la contaminación gaseosa y de partículas
En la tabla a continuación, se definen las limitaciones que ayudan a evitar daños en el equipo de TI y/o fallas de contaminación gaseosa o de
partículas. Si los niveles de contaminación gaseosa o de partículas están por encima de los límites especificados y causan daños o fallas en
el equipo, es posible que deba corregir las condiciones medioambientales. La solución de las condiciones medioambientales será
responsabilidad del cliente.
Tabla 19. Especificaciones de contaminación de partículas
Contaminación de partículas
Filtración de aire
Polvo conductor
Polvo corrosivo
Especificaciones
ISO clase 8 por ISO 14644-1 define la filtración de aire de centro de
datos con un límite de confianza superior del 95%.
NOTA:
Esta condición solo se aplica a los ambientes de
centro de datos. Los requisitos de la filtración de aire no se
aplican a los equipos de TI designados para ser utilizados
fuera del centro de datos, en entornos tales como una
oficina o una fábrica.
NOTA:
El aire que entre en el centro de datos tiene que
tener una filtración MERV11 o MERV13.
El aire debe estar libre de polvo conductor, filamentos de zinc u
otras partículas conductoras.
NOTA:
Se aplica a entornos de centro de datos y entornos
de centro sin datos.
El aire debe estar libre de polvo corrosivo.
El polvo residual que haya en el aire debe tener un punto
delicuescente inferior a una humedad relativa del 60%.
NOTA:
Se aplica a entornos de centro de datos y entornos
de centro sin datos.
Especificaciones técnicas
15
Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido