Instalación De Una Unidad Del Sistema De Alimentación De Cc; Instrucciones De Cableado Para Una Fuente De Alimentación De Cc - Dell EMC PowerEdge T640 Manual De Instalación Y Servicio

Ocultar thumbs Ver también para PowerEdge T640:
Tabla de contenido
Instalación de una unidad del sistema de alimentación de CC
Prerrequisitos
ADVERTENCIA:
En los equipos que utilizan fuentes de alimentación (PSU) de -(48-60) V CC, todas las conexiones a fuentes de
alimentación de CC y a tomas de seguridad debe realizarlas un electricista calificado. No intente realizar estas conexiones ni
instalar tomas de tierra por su cuenta. Todo el cableado eléctrico debe cumplir las normativas y las prácticas locales y nacionales
aplicables. Los daños causados por reparaciones no autorizadas por Dell no están cubiertos por la garantía. Lea y siga todas las
instrucciones de seguridad que se proporcionaron con el producto.
1
Siga las pautas de seguridad que se enumeran en
2
Para sistemas que admiten unidades de fuente de alimentación (PSU) redundantes, asegúrese de que las PSU sean del mismo tipo y
tengan la misma potencia de salida máxima.
NOTA:
La potencia de salida máxima (en vatios) se indica en la etiqueta de la PSU.
Paso
Deslice la PSU en el sistema hasta que quede totalmente encajada y el pestillo de liberación se asiente en su lugar.
Pasos siguientes
1
Conecte el cable de conexión a tierra de seguridad.
2
Instale el conector de alimentación de CC en la PSU.
PRECAUCIÓN:
correa.
3
Conecte los cables a una fuente de alimentación de CC.
NOTA:
Cuando vaya a realizar una instalación, un intercambio activo o un acoplamiento activo de una nueva PSU,
espere 15 segundos para que el sistema la reconozca y determine su estado. El indicador de estado de la PSU se
iluminará en color verde para indicar que la PSU está funcionando correctamente.
Instrucciones de cableado para una fuente de alimentación de
CC
El sistema admite hasta 2 unidades de suministro de energía (PSU) de 48–60 V de CC.
ADVERTENCIA:
En los equipos que utilizan fuentes de alimentación (PSU) de -(48-60) V CC, todas las conexiones a fuentes de
alimentación de CC y a tomas de seguridad debe realizarlas un electricista calificado. No intente realizar estas conexiones ni
instalar tomas de tierra por su cuenta. Todo el cableado eléctrico debe cumplir las normativas y las prácticas locales y nacionales
aplicables. Los daños causados por reparaciones no autorizadas por Dell no están cubiertos por la garantía. Lea y siga todas las
instrucciones de seguridad que se proporcionaron con el producto.
PRECAUCIÓN:
Para conectar la unidad, solo deben utilizarse cables de cobre, salvo que se especifique lo contrario, y
únicamente cables con un calibre de cable estadounidense 10 (AWG) con una potencia nominal mínima de 90 ºC tanto para la
fuente de energía como para la potencia de retorno. Proteja la fuente de alimentación de -(48–60) V CC (1 cable) con una
protección de sobrecorriente de circuito de alimentación con potencia nominal de 50 A para fuentes de CC con una corriente
nominal de alto nivel de interrupción.
PRECAUCIÓN:
Conecte el equipo a una fuente de alimentación de –(48–60) V CC que esté eléctricamente aislada de la fuente
de CA (fuente de alimentación SELV de –(48–60) V CC con una conexión fiable a tierra). Por tanto, asegúrese de que la fuente
de –(48–60) V CC esté conectada a tierra de forma correcta.
NOTA:
En el cableado de la instalación, se incorporará un dispositivo de desconexión de fácil acceso aprobado y clasificado
adecuadamente.
Instrucciones de
Al conectar los cables de alimentación, asegúrese de fijarlos al asa de la PSU con la
seguridad.