Contaminación de partículas
Polvo conductor
Polvo corrosivo
Tabla 25. Especificaciones de contaminación gaseosa
Contaminación gaseosa
Velocidad de corrosión del cupón de cobre
Velocidad de corrosión del cupón de plata
NOTA:
Niveles máximos de contaminación corrosiva medidos al ≤50% de humedad relativa
Especificaciones
NOTA:
La condición ISO clase 8 se aplica solo a entornos de centro
de datos. Este requisito de la filtración de aire no se aplica a los
equipos de TI designados para ser utilizados fuera del centro de
datos, en entornos tales como una oficina o una fábrica.
NOTA:
El aire que entre en el centro de datos tiene que tener una
filtración MERV11 o MERV13.
El aire debe estar libre de polvo conductor, filamentos de zinc u otras
partículas conductoras.
NOTA:
Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de
centro sin datos.
•
El aire debe estar libre de polvo corrosivo.
•
El polvo residual que haya en el aire debe tener un punto delicuescente
inferior a una humedad relativa del 60%.
NOTA:
Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de
centro sin datos.
Especificaciones
<300 Å cada mes por Clase G1 de acuerdo con ANSI/ISA71.04-2013.
<200 Å cada mes de acuerdo con ANSI/ISA71.04-2013.