FAIRCHILD T7800 STANDARD - BEREICH
MINIATUR-ELEKTRO-PNEUMATIK-WANDLER
Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch
Modell TD7800
Modell TA7800
Abbildung 1. Modell T7800 Standard Bereich mit Typenschlüssel - System
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Der Elektro-Pneumatik-Wandler Modell T7800 wandelt ein DC-Eingangssignal in einen linear proportionalen pneumatischen Ausgangsdruck um.
SPEZIFIKATIONEN
Funktionsparameter
psig
[BAR]
(kPa)
Ausgangsbereich
3-15
[0.2-1.0]
(20-100)
Eingangsbereich
4-20 mA DC, 0-10 VDC,
1-9 VDC, 0-5 VDC, 1-5 VDC
Versorgungsdruck
20-120
[1.5-8.0]
(150-800)
Mindestspannweite
5
[0.35]
(35)
Luftverbrauch
3 psig
[0.2 BAR]
Alle Bereiche
(20 kPa)
(SCFH)
3.5
(.10 m
/HR)
3
Durchflussrate
2.5 (4.25m
(SCFM)
25 psig, [1.7 BAR],
(170 kPa) liefern und
9 psig, [0.6 BAR],
(60 kPa) ausgabe
Temperaturbereich
Betriebstemperatur ............................... -40°F zu + 160°F
Lagertemperatur ................................... -40°F zu + 180°F
Spannweite /
Nullpunktjustierung an der Vorderseite des Geräts mittels
Nullpunkteinstellungen
Schraubendreher.
Erforderliche
Stromeingang zweiadrig
Betriebsspannungen
7.2 VDC @ 20 mA (4-20 mA Signal)
Versorgungsspannung
Spannungseingang dreiadrig
7-30 VDC, unter 3 mA
Signalimpedanz
Spannungseingang dreiadrig
10 Kilohms
Modell TT7800
psig
psig
[BAR]
[BAR]
(kPa)
(kPa)
3-27
6-30
[0.2-1.8]
[0.4-2.0]
(20-180)
(40-200)
32-120
35-120
[2.2-8.0]
[2.4-8.0]
(220-800)
(240-800)
10
10
[0.7]
[0.7]
(70)
(70)
Set Point
9 psig
15 psig
30 psig
[0.6 BAR]
[1.0 BAR]
[2.0 BAR]
(60 kPa)
(100 kPa)
(200 kPa)
7.0
9.5
13.5
(.20 m
/HR)
(.27 m
/HR)
(.38 m
/HR)
3
3
3
/HR) @
9.0 (15.3m
/HR) @
3
3
120 psig, [8.0 BAR],
(800 kPa) liefern und
9 psig, [0.6 BAR],
(60 kPa) ausgabe
(-40°C zu + 71.2°C)
(-40°C zu + 82.2°C)
Identifikationsschlüssel
Elektrische Anschlüsse
½ NPT Kabelverschraubung ...................................... (A)
Montagesatz mit Anschlusskabel
Ausführung mit Klemmleistenblock .............................. (T)
Kabelanschluss nach DIN 43650 ................................... (D)
Gehäuseanbausatz mit gedrehten Klemmleistenblock... (R)
Konsortium
Factory Mutual ............................................... (F)
Kanada Standard ........................................... (C)
ATEX ............................................................. (E)
Zulassungsklassen
1
Ausführung Eigensicher
Nicht zündfähig (Einteilung 2)
Eingang
4-20mA ................................................................................... (4)
1-5 VDC .................................................................................. (5)
0-5 VDC .................................................................................. (7)
1-9 VDC ................................................................................. (9)
0-10 VDC ............................................................................... (0)
Ausgang
Wählen Sie die entsprechende, [BAR] und (kPa).
3-15 psig ........................................................................................ (01)
3-27 psig ........................................................................................ (02)
6-30 psig ....................................................................................... (03)
[0.2-1.0 BAR] ................................................................................ (11)
[0.2-1.8 BAR] ................................................................................ (12)
[0.4-2.0 BAR] ................................................................................ (13)
(20-100 kPa) ................................................................................. (21)
(20-180 kPa) ................................................................................. (22)
(40-200 kPa) ................................................................................. (23)
1
Zulassung Eigensicherheit inkl. Nicht zündfähig (Einteilung 2) , nur bei
Geräten mit 4 – 20mA.
2
Nicht zündfähig (Einteilung 2) , Zulassung nur für Geräte mit FM -
Spannungseingang .
Leistungsmerkmale
Genauigkeit
(ISA S51.1)
Hysterese (ISA S51.1)
Totzone
Wiederholgenauigkeit
(ISA S51.1)
Positionsgenauigkeit
Vibrationsgenauigkeit
Schutz bei falscher Polarität
RFI/EMI Effekt
Versorgungsdruck
Temperaturgenauigkeit
Frequenzverlauf
Konstruktionsmaterialen
9
T
7800-
.................................... (I)
2
.......................... (N)
Messgenauigkeit garantiert +/- 0,25%
Messgenauigkeit typisch +/- 0,15%
0.1% Messgenauigkeit
0.02% Messgenauigkeit
0.1% Messgenauigkeit
Kein messbarer Effekt
Unterhalb ±1% der Spannweite bei folgenden
Bedingungen: 5-15 Hz bei 0,8 Inch sowie konstanter
Versschiebung zwischen 15-500 Hz bei 10g's.
Bei einer Umkehr des normalen Versorgungsstroms
(4-20 mA) oder bei Fehlanwendung von bis zu 60 mA
entsteht kein Schaden.
Unter 0,5 % Spannweite bei 30
/m Klasse 3 Band ABC
V
(20 bis 1000 mHz) gemäß SAMA PMC 33.1 1978 und
unter 0,5 % Spannweite bei10
V
/m Ebene. 2 Ghz Band
gemäß EN 61000-4-3:1998+A1 EMV Richtlinie
2014/30/EU Europäische Norm EN 61326.
Kein messbarer Effekt
±[0,5% +0,04% /F° Temperaturänderung] typisch zur
Spannweite garantiert
psig
psig
[BAR]
[BAR]
(kPa)
(kPa)
3-15
3-27
[0.2-1.0]
[0.2-1.8]
(20-100)
(20-180)
-3 db bei 5 Hz gemäß ISA S26.4.3.1 Lastkonfiguration A.
Korpus und Gehäuse ........... Chromatiertes Aluminium
Düse ........................................... vernickeltes Messing
Verkleidung
................................................. Edelstahl
Messing und verzinkter Stahl
Elastomere .........................................................
Beschichtung ..................... Epoxidpulverbeschichtung
psig
[BAR]
(kPa)
6-30
[0.4-2.0]
(40-200)
und Saphir
Nitril