WARTUNG
Die Düse muss folgendermaßen gereinigt werden:
1. Schließen Sie das Ventil, das den Wandler mit Luft versorgt.
Der Wandler muss nicht von der Luftzufuhrleitung
getrennt werden.
2. Entfernen Sie den Düseneinsatz (6) vom Gerät. Nähere
Angaben finden Sie in Abbildung 11.
3. Reinigen Sie den Düseneinsatz mit Alkohol und trocknen
Sie ihn mit Druckluft.
HINWEISE:
1. Die Bauteile müssen für den Wiedereinbau
komplett trocken sein.
2. Falls der Fehler durch die standardmäßige
Wartung nicht behoben werden kann,
müssen Sie den geeigneten nachfolgenden
Austauschsatz installieren:
KLASSIFIZIERUNG FÜR GEFAHRENBEREICHE
Zulassungen FM (Factory Mutual):
Eigensicher:
Katalogversionen: TAFI7800, TDFI7800
Klasse I,II,III Div 1 Gruppen CDEFG T4
ED-18970; Einheiten
I/O AEx ia IIB T4
-40°C to +80°C
Nicht zündfähig:
Klasse I,II,III Div 2 Gruppen ABCDEFG T6
ED-18970; NIFW
-40°C to +80°C
Gehäusetyp 4X
Eigensicher:
Katalogversionen: TTFI7800, TRFI7800
Klasse I,II,III Div 1 Gruppen CD T4
ED-18970; Einheiten
I/O AEx ia IIB T4
-40°C to +80°C
Nicht zündfähig:
Klasse I,II,III Div 2 Gruppen ABCD T6
ED-18970; NIFW
-40°C to +80°C
Parameter der Einheiten
1
Vmax
= 28VDC
2
Imax
= 100mA
3
Pmax
= 0.7W
1
Vmax = Max. Spannung
2
Imax = Max. Strom
3
Pmax =
Max. Leistung
Parameter der nicht zündfähigen Versorgung/Kabel
(NIFW)
1
Vmax
= 30VDC
2
Imax
= 120mA
1
Vmax = Max. Spannung
2
Imax = Max. Strom
4
Ci
= 12nF
5
Li
= 0mH
4
Ci = Kapazität
5
Li = Induktivität
3
Ci
= 0uF
4
Li
= 0mH
3
Ci = Kapazität
4
Li = Induktivität
FEHLERDIAGNOSE
Tabelle 6 - Fehlerdiagnose
Problem
Kein Ausgang
Undichtigkeit
Niedrige oder
unsachgemäße
Spannweiteneinstellung
Unregelmäßiger Betrieb • DC-Signal
WARNUNG:
Eine Betriebsstörung des Wandlers kann
zu einem Anstieg des Ausgangsdrucks
des Versorgungsdrucks führen
und mögliche Verletzungen oder
Geräteschäden verursachen.
Zulassungen der CSA (Canadian Standards Association):
(Canadian Standards Association)
Eigensicher: (nur 4-20 mA)
(TDCI7800, TACI7800)
Klasse I, Aufteilung 1, Gruppen C und D;
Klasse II, Aufteilung 1, Gruppen E, F, und G;
Typ 4 Enclosure;
Hinweis: 4-20 mA, 30 VDC maximal;
Temperaturcode T6.
(TTCI7800, TRCI7800)
Klasse I, División 1, Gruppen C und D;
Temperaturcode T6.
Die Zulassungen sind bei Anschluss über eine
Sicherheitsschranke mit einer Shunt-Zenerdiode gültig, die
folgende Parameteranforderungen erfüllt:
Systemtyp 1:
Klassifizierung Einzelkanalpolarisierung: 28,5V
Max. 300 Ohm Min.
Systemtyp 2:
Klassifizierung Doppelkanalpolarisierung:: 28,5 V
max. 300 Ohm Min. und 10 V Max. 50 Ohm Min.
Systemtyp 3:
Klassifizierung Doppelkanalpolarisierung: 28,5V
max. 300 Ohm min. und 28V Diodenrückführung
pro Kanal.
Zulassungen Einteilung 2: (nur 4-20 mA)
(TDCI7800, TTCI7800, TRCI7800)
Klasse I, Einteilung 2, Gruppen A, B, C und D;
Klassifizierung 4-20 mA, 30 VDC Maximum;
Temperaturcode T6.
(TACI7800)
Klasse I, Einteilung 2, Gruppe A, B, C und D;
Klasse II, Einteilung 2, Gruppe E, F und G;
Gehäusetyp 4
Klassifizierung 4-20 mA, 30 VDC Maximum;
Temperaturcode T6.
KLASSIFIZIERUNG FÜR GEFAHRENBEREICHE;
FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE
15
Lösung (Überprüfung)
• Versorgungsdruck
• Verstopfte Düse
• Anschlüsse
• Nullpunkt- und Spannweiteneinstellung
• Niedriger Versorgungsdruck
• Undichtigkeit der Ausgangsöffnung
• Lose Kabel oder Verbindungen
• Flüssigkeit in der Luftzufuhr